请问
变压器额定电流
是多少???
答:
变压器一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
变压器的额定电流
是多少安?
答:
答:
额定
一次
电流
约2.9安,额定二次电流约72安。
变压器的额定电流
是多少?
答:
不同的电压等级,额定电流不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多
。如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 日常运行维...
怎么算
变压器的额定电流
答:
变压器额定电流 I1N/I2N
,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。 对单相变压器: I1N = SN / U1N, I2N = SN / U2N, 对三相变压器: I1N=SN/[sqrt(3)U1N], I2N=SN/[sqrt(3)U2N], U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定...
变压器额定电流
是多少?
答:
这个
变压器的额定电流
是144A。2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。变压器的额定电流计算方法是I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是...
知道
变压器的额定
容量,如何计算它
的额定电流
?
答:
如果是电力
变压器
,其计算方法:
额定电流
=额定容量÷根号3÷输出电压 比如额定容量为1250KVA,其额定电流=1250000÷1.732÷400=1804A
变压器的额定电流
是多少?
答:
变压器的额定电流
是变压器容量除以电压就可以得到,这并不难计算。变压器的基本参数,额定容量,额定电压,额定电流,。
变压器的额定电流
怎么计算?
答:
变压器的额定电流
计算:一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电厂和变电所...
什么叫
变压器的额定电流
?
答:
一般取该台发电机额定电流的50%至80%。2、分裂电抗器
的额定电流
选择。当田于发电厂的发电机或主
变压器
回路时,一般按发电机或主变压器额定电流的70%选择;当用于变电所主变压器回路时,应按负荷电流大的一臂中通过的最大负荷电流选择。当无负荷资料时,一般按主变压器额定电流的70%选择。
变压器额定电流
怎么计算?
答:
变压器的额定电流
计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)高压侧:500*0.058=29A 低压侧:500*1.44=720A 可以超过额定的20% 即:720+720*0.2=864A 不建议这样长期使用,应注意变压器的升温。10KV的500KVA三相变压器其二次额定电流...