800KVA变压器高压侧继电保护速断电流怎么整定?

如题所述

800KVA变压器高压侧继电保护速断电流怎么整定
举例如下:(1)已知变压器参数为:SCB10-800 10(1±2.5)/0.4 kV 额定容量=800 kVA 变压器的短路电压(即阻抗电压)接线组别Dyn11 变压器的短路损耗
(2)高压电流互感器参数为:3只LZZJB12-10A 变比150/5
额定输出20/15 VA 准确级 0.5/10P15
(3)微机保护装置DMR201
(4) 过流继电器GL-15/10
(5) 过流继电器DL-
试概略计算过电流保护与电流速断保护整定值
解:(1)根据变压器额定容量可计算出低压侧额定电流
(2)根据变压器额定容量可计算出高压侧额定电流
(3)计算变压器低压侧三相短路电流
(4)计算变压器低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流的折算值
◆ 计算电流速断保护整定值
(a)计算电流速断保护动作电流整定值(二次电流)

(b)验算保护装置的灵敏系数
保护装置一次动作电流为
因上一级主变系统参数不能确定,故无法验算灵敏系数是否满足要求。
(c)保护装置的动作时限,取无动作时限t=0s
注:上述概略(无准确的系统参数)计算出的过电流保护与电流速断保护
整定值要适当偏小取值
如:上述过电流保护整定值为4.5A,可适当偏小取值为4~5A;
保护装置的动作时限约为0.6s
电流速断保护整定值为33.89A, 可适当偏小取值为25~30A;
保护装动作时限取0s
计算方法同上(略)
注: 电流速断保护瞬动电流倍数(电流速断保护装置动作电流与过电流保护装置动作电流之比),取整数倍如:4倍,6倍等。