10KV高压开关所带800KVA干式变压器保护过流整定
1、我单位使用高压开关电压互感器400比5
2、变压器带了一个低压660V开关馈电
3、低压660V开关馈电带了有300个千瓦
麻烦高手给用公式给算下高压开关过流整定是多少A 急。。。
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-19
高压开关整定到45安就行了,800/10/1.732=46.
低压的300KW,也就300多个电流,反应到高压也就20个电流左右
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DsU2vvvpn.html
其他回答
第1个回答 2012-07-17
这还计算什么?
变压器铭牌上是有-高-低压电流限值的,将其设定小于或等于即可
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-07-17
P=UI 低压I=300/660
互感400:5 高压I=(300/660)/80
第3个回答 2012-07-29
··
相似回答
800KVA变压器高压
侧继电
保护
速断电流怎么
整定
答:
举例如下:(1)已知
变压器
参数为:SCB10-800 10(1±2.5)/0.4 kV 额定容量=
800 kVA
变压器的短路电压(即阻抗电压)接线组别Dyn11 变压器的短路损耗 (2)
高压
电流互感器参数为:3只LZZJB12-10A 变比150/5 额定输出20/15 VA 准确级 0.5/10P15 (3)微机保护装置DMR201 (...
关于
800KVA的干式变压器
配多大的真空
断路器
?
答:
假如是
10kv
/0.4kv的双侧
变压器
,
高压
侧选真空断路器,
800kva的变压器
一次电流约46A,可选630A(通用)的真空断路器,保护定值(参考);
过流
速断184A.t=0.00s, 过流延时55A.t=0.10s, 额定电流46A.t=0.2s,重合投入一次,时间t=0.5s。
有一台
800KVA
电力
干式变压器
,一次额定电压
10KV
,二次额定电压0.4KF试计 ...
答:
高压
侧电流=800/1.732/10=46.19A 低压侧电流=800/1.732/0.4=1154.73A
10KV
的
800KVA干式变压器
,空载时供电局装的负荷终端显示功率因数为0.4...
答:
如果
变压器
没有带负荷,则没有关系,变压器本身是感性负荷,功率因数较低是肯定的;如果变压器带了负荷,则说明用电负荷功率因数很低,需要在低压侧并联电容,具体补偿电容的容量要看具体情况
10kv
电器和
800kv干式变压器
采用35mm2电缆接地可行吗,根据是什么_百度知 ...
答:
不是800kv哦?,应该是
800kVA
吧,你也没有说
干式变压器
的副边电压,就按400V吧 变压器低压输出电流800X1000/1.732X400=1600A,短路电流按15In=24000A,时间按1S考虑。以下这表只作为参考,说明考虑的思路:短路电流24kA,铜芯电缆150~185平方毫米,铝芯电缆240~300平方作为接地线,仅供参考 ...
正常情况双回路供电,两台
800KVA干式变压器
并联运行,它的负载额定电流是...
答:
0.4KV/
10KV
,两台
800KVA干式变压器
并联运行,共1600KVA 它的负载额定电流计算公式是:I=1600/(1.732*0.4)=2309.47A