继电保护整定计算公式汇编一

如题所述

提升高压供电系统保护性能的实用指南


为了确保我矿高压供电系统的稳定与高效,我们精心整理了常用的继电保护整定计算公式,帮助您精准计算并优化保护装置。请仔细阅读以下内容,如有疑问,欢迎随时指正:


电力变压器保护:



    瓦斯保护: 作为变压器内部故障的首要防线,800KVA及以上油浸变压器务必配备。瓦斯动作流速设定为0.7~1.0m/s,具体容积要求如下:

      Sb≤1000KVA:200±10%cm³
      1000KVA~15000KVA:250±10%cm³
      15000KVA~100000KVA:300±10%cm³
      Sb>100000KVA:350±10%cm³


    差动保护: 主要针对绕组间短路,包括平衡线圈I、II和差动线圈,需精确计算其整定值。
    电流速断保护:

      动作电流:Idz = Kk × I(3)dmax²,其中Kk取值为1.2(DL型)或1.4(GL型)。
      速断保护灵敏度校验:I(2)dmin1与变压器参数密切相关。


    过电流保护: 保护动作电流和返回系数需考虑变压器额定电流,动作时限一般为1~2秒。

高压电动机保护:



    电流速断保护:

      异步电动机:Kk取1.4~1.6(DL型)或1.6~1.8(GL型),启动电流Iqd需考虑电机参数和配电抗器。
      同步电动机:需校验启动电流及外部短路电流。


    纵联差动保护:

      需考虑启动电流和外部短路电流不平衡影响。
      灵敏系数校验涉及电机出口的两相短路电流。


    过流保护: 动作电流需考虑返回系数,且对同步电机的失步保护有特定要求。

低电压保护



    动作电压取电机额定电压的50%,时限根据电机自启动需求设定。

这些公式和参数是设计和调整继电保护的关键依据,务必根据实际设备性能进行精准计算。如有任何疑问,欢迎探讨和分享经验,共同提升电力系统的安全性能。让我们一起守护电力系统的稳定运行!