800KVA变压器,额定电压为10KV/0.4KV,计算变压器一、二次侧的额定电流。

当cos=0.82能提供最大有功功率为多少?

800KVA变压器,额定电压为10KV/0.4KV,变压器一次侧的额定电流:46.19A
800KVA变压器,额定电压为10KV/0.4KV,变压器二次侧的额定电流:1054.73A
当负荷cos=0.82时,变压器能提供最大有功功率为:569KVA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-21
800KVA变压器,额定电压为10KV/0.4KV,变压器一次侧的额定电流:46.19A。
800KVA变压器,额定电压为10KV/0.4KV,变压器二次侧的额定电流:1054.73A。
当负荷cos=0.82时,变压器能提供最大有功功率为:569KVA。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
第2个回答  2015-10-28
800KVA变压器,额定电压为10KV/0.4KV,变压器一次侧的额定电流:46.19A。
800KVA变压器,额定电压为10KV/0.4KV,变压器二次侧的额定电流:1054.73A。
当负荷cos=0.82时,变压器能提供最大有功功率为:569KVA。
第3个回答  2013-03-14
800KVA变压器额定电压10KV/0.4KV,所述变压器的初级侧的:46.19A 800KVA变压器额定电压10KV/0.4KV,所述变压器的次级侧的额定电流的额定电流:1054.73A BR />当负载COS = 0.82,变压器能提供的最大有功功率:569KVA
第4个回答  2013-02-06
800KVA变压器额定电压10KV/0.4KV,所述变压器的初级侧的:46.19A
800KVA变压器额定电压10KV/0.4KV,所述变压器的次级侧的额定电流的额定电流:1054.73A BR />当负载COS = 0.82,变压器能提供的最大有功功率:569KVA