第1个回答 2014-05-13
这好基础哟。
根据变压器容量计算公式:
S=√3UI
∴I1=500÷1.732÷10=28.86(A)
I2=500÷1.732÷0.4=721.7(A)
如果你觉得我的回答比较满意,希望你给予采纳,因为解答被采纳是我们孜孜不倦为之付出的动力!
本回答被网友采纳
第2个回答 2014-05-13
变压器一次额定电流29A
二次额定电流 725A
相似回答
500KVA的变压器
高低压的线的
电流
量是多少
答:
所以
500KVA变压器
一次侧能承受28.87A的电流
,二次
侧能承受759.69A的电流。一次侧近似0.058*KVA(
变压器容量,
规格
10kV
/
0.4kV
)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)对于变比为10/
0.4KV
的
变压器额定电流
为:高压侧500*0.058=29A 低压侧500*1.44=720A 已知
变压器容量,
求其各
电压
等级...
10/
0.4kV
500kVA变压器
在
额定
条件下运行,其一次侧
电流
、
二次
侧电流...
答:
10KV
侧电流=
500
x0.0577≈28.85(A)
0.4KV
侧电流=500x1.4433≈721.65(A)
怎样
计算
:SL9-500/10(10/
0.4kV
500kVA
)配电
变压器
的
额定电压
和
额定电流
...
答:
10KV/
0.4kV,
500kVA
配电
变压器
的
额定电压
,一次侧
电压10KV,二次
侧电压0.4KV。一次侧电流:I=500/(1.732*10)=29A,二次侧电流:I=500/(1.732*0.4)=721.7A。
500kva变压器
一次侧能承受多少a
电流
?
答:
所以
500kva变压器
一次侧能承受28.87a的
电流,二次
侧能承受759.69a的电流。相关知识:需要根据低压侧的
额定电压
的数值确定。变压器的容量是630
KVA,
要带两台250KW电机和一台132KW电机,负荷的总功率是632KW(总容量:790KVA),所以这台变压器不能带这么大的负荷,建议用容量1000
KVA的变压器
。变压器特征...
500KVA变压器二次
最大三相短路
电流
如何
计算
?
额定电压
10/
0.4kv
额定...
答:
这个要知道线路阻抗和电源的阻抗,用欧姆定律就可算出。
500kvA变压器
能承受多大
电流
?
答:
500kvA变压器
低压端(400V)能承1250A的电流(额定的),在特殊情况时(如抢险),30分内允许用到一倍即2500A。
大家正在搜
100kva变压器高低压额定电流
16000kva变压器额定电流
变压器的额定容量是变压器的
200kva变压器额定电流是多少
100kva变压器低压电流
2500千伏安变压器额定电流
100kva变压器每相电流
160kva变压器最大电流
250kva变压器最大电流
相关问题
三相变压器额定容量100KVA,电压比10KV/0.4KV,...
800KVA变压器,额定电压为10KV/0.4KV,计算变压...
一台三相变压器,额定容量SN=400KVA,一次侧、二次侧额...
已知变压器额定容量为2500kv,额定电压为10kv/0.4...
三相电力变压器额定容量为315KVA,额定电压10KV/0....
有一台单相变压器,额定容量Sn=250kVA,额定电压U1n...
一台三相变压器额定容量Sn=400KVA一次二次绕组的额定电...
一台三相变压器额定容量SN400KVA=400kva,一、二...