800kvA+++10kv/0.4kv的变压器过流保护定值是多少ct变比是200/1?

如题所述

变压器的过电流保护,起保护动作电流值按下面的公式计算:

其中,Kk为可靠系数,一般去1.2~1.3;Kf未返回系数,一般取0.85,所以:K=1.2/0.85≈1.4。

Ifhmax为变压器最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流

Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。

因此:Idz=1.4×54.34=76.08(A)。

CT考虑采用不完全Y型接线,则接线系数为1:

所以继电器过流保护定值为:Idz2=Idz/CT=76.08/40=1.9(A)。

其中CT为电流互感器变比,你题目中给错了,因为电流互感器二次额定电流一般为5A,所以应该是200/5=40的互感器,即:CT=40。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-01-11
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器试验变压器、转角变压器、大电流变压器、励磁变压器等。
目前,已在系统运行的代表性产品包括:1150KV、1200MV·A,735~765KV、800MV·A、400~500KV、3相750MV·A或单相550MV·A,220KV、3相1300MV·A电力变压器;直流输电±500KV、400MV·A换流变压器。
第2个回答  2022-01-11
