有一台800KVA的变压器,高压10KV,低压0.4KV,请问高压侧额定电流是多少?如果使用铝芯电缆该如何计算?谢

如题所述

变压器容量(KVA) 除以 1.732(根号3) 除以 高压端电压(KV) 就是 高压端的额定电流
变压器容量(KVA) 除以 1.732(根号3) 除以 低压端电压(KV) 就是 低压端的额定电流
s=1.732* u*i
i= 800/10/1.732=46A (高压侧)
i=800/0.4/1.732=1155A(低压侧)
导面截面积s=I/J=46/1.54(经济电流密度1.54A/平方mm=29.5 可选25-35平线
如长距离200米应考虑其电压降压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
s=1.732* u*i
i= 800/10/1.732=46A (高压侧)
i=800/0.4/1.732=1155A(低压侧)本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-04-07
I = P / 根号3 X U = 800 / 1.732 X 10 = 46A ,可以。
第3个回答  2011-04-07
铝线用35平方的就可以了追问

如何计算?谢谢您

相似回答