电机负载是320KW,需要配装多大的变压器?

A电机负载是320KW需要配装多大KVA的变压器?配电柜怎样布局?需要几面柜子?哪些电气配件?那种柜体?(需另附草图)什么叫无功?需要补偿多少K乏?为什么要补偿?

  负载320kw就选315变压器,再大的变压器要上箱变,很贵的,几台配电柜供电部门有要求(最少4台柜),无功必须补偿,功率因数达不到要求是要拿钱的,要考虑的就是负荷柜,这个要根据具体的负载情况而定。
  200KW需要配变压器的容量计算如下:
  1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数。
  2、以平均功率因数 0.8 计算,320KVA 变压器可以负载功率(320 KVA × 0.8)=252KW 的有功功率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-28
没有你这样子出问题的吧?完全回答恐怕要几十张纸!!!试回复一下,部分参考百度知道

在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
拿设备作举例。例如:设备功率为100个单位,也就是说,有100个单位的功率输送到设备中。然而,因大部分电器系统存在固有的无功损耗,只能使用70个单位的功率。很不幸,虽然仅仅使用70个单位,却要付100个单位的费用。(使用了70个单位的有功功率,你付的就是70个单位的消耗)在这个例子中,功率因数是0.7 (如果大部分设备的功率因数小于0.9时,将被罚款),这种无功损耗主要存在于电机设备中(如鼓风机、抽水机、压缩机等),又叫感性负载。功率因数是马达效能的计量标准。

对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,变压器容量减少电能损失。
对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器容量。

按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量
当负载的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为:
S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1)
式中Pjs——负载的有功计算负荷KW;
cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9;
βb——变压器的负荷率。
因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。
我们知道,当变压器的负荷率为:
βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高
式中Po——变压器的空载损耗;
PKH——变压器的短路损耗。
然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选
用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。
表 国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm
容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600
空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950
负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300
损失比α2:2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37
最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/276499344.html

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-12-28
负载320kw你就选315变压器,再大的变压器要上箱变,很贵的,几台配电柜供电部门有要求(最少4台柜),无功必须补偿,功率因数达不到要求是要拿钱的,你要考虑的就是负荷柜,这个要根据你具体的负载情况而定,
第3个回答  2012-12-29
这要求对电力拖动及变压器明白的说,我认为315KVA就可以了,你的总运行负载只有220-240KW。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-12-28
你要不是搞这个的,就找个人帮你设计吧
这可不是几句话能说清的,这是一个专业
相似回答