380V
三相交流电,200KW的用电设备需要变压器容量S为:S=200/0.8/0.85=294KVA,取300KVA以上变压器容量。
1、变压器
功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=200/0.8=250KW。
2、根据
《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=250/85%=294KVA ,选择300KVA以上容量变压器。
3、如果负载中有单台电机功率超过总负载的50%,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应加大变压器容量。
4、如果
三相不平衡,也要相应加大变压器容量。