320Kw电动机需要多大变压器

如题所述

理论上单台电动机的容量不宜大于变压器容量的30%。如题320/30%=1067kvA 应选择1000—1250kvA的变压器。但实际上看现场,如果距离短,导线粗,油浸式变压器,可以在500-630kvA之间选择。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-02-03
500kva追问

请问实际操作过吗?

追答

我没用过这么大的电机,但是我给人改过线路,5台大型冲床,电机5台70千瓦,一台空压机电机110千瓦,焊机数台就用的

这是保险期间,其实315对你来说也可以,只是余量较少

追问

单台电动机320Kw,跟多台电动机起动电流不一样

追答

如果按电机功率算额定电流在650a左右,不知道你电机是何种设备的,我所改的线路虽然电机小,但是基本都是满载。你是单台,瞬间启动时电流是比我的大,但是启动后基本不大

500kva对你的设备来说应该差不多

追问

球磨机变压器输出电压410v电机起动困难,二次吸合变压器跳闸

追答

你们现在变压器容量多大

追问

把变压器输出改为440v试一下

追答

断路器高压端设置电流多大

以前遇到过,高压端电流设置太小经常跳闸

后调整电流

稳定试用

电机启动方式是

追问

不知,跳低压侧

液阻起动

追答

抵押跳闸可能原因,电机启动电流过大造成低压端欠压跳闸

测量过启动电流吗

追问

起动电流800A,电压降到360v

追答

低压端空开整定电流是多少

要是在不行就再并联个315的变压器

追问

现在到1千A,关健是起动电机电流不回落

电力部门不一定让并联

起动电压不应降到360v

追答

启动电流太大,造成欠压太厉害了

最好的方法就是并变压器,或者直接升级1000kva

追问

也怀疑变压器输出电压有点小410v,一般工厂都是450v

升级变压器成本太大

追答

可以找电力部门协商吗

我们单位4台1000kva,2台500kva,还有一个35kv变电站

都是并着用

追问

电力部门说给调一下电压,再试一下,

追答

估计作用不大,感觉变压器容量偏小

追问

不行减一下钢球,加了+八吨球,不加球时起动正常运行电流200A

追答

负载这么大啊!

追问

负责工艺的说能加到二十六吨,我看不行

追答

说真的我见过最大的电机也不过200kw,这么大的负载真是没见过

我到听说过一些特别大的电机直接用高压启动的1

追问

这么大的电机应该高压起动

追答

以前没有这问题?还是你们新买的设备

追问

38OKw以上都用高压起动

新安设备

追答

再有别的设备,就没法用了,变压器小点了

追问

不加球能正常运行

还有一台250KvA的变压器

追答

还是协商并一下吧

追问

最好如此

相似回答