请问实际操作过吗?
追答我没用过这么大的电机,但是我给人改过线路,5台大型冲床,电机5台70千瓦,一台空压机电机110千瓦,焊机数台就用的
这是保险期间,其实315对你来说也可以,只是余量较少
追问单台电动机320Kw,跟多台电动机起动电流不一样
追答如果按电机功率算额定电流在650a左右,不知道你电机是何种设备的,我所改的线路虽然电机小,但是基本都是满载。你是单台,瞬间启动时电流是比我的大,但是启动后基本不大
500kva对你的设备来说应该差不多
追问球磨机变压器输出电压410v电机起动困难,二次吸合变压器跳闸
追答你们现在变压器容量多大
追问把变压器输出改为440v试一下
追答断路器高压端设置电流多大
以前遇到过,高压端电流设置太小经常跳闸
后调整电流
稳定试用
电机启动方式是
追问不知,跳低压侧
液阻起动
追答抵押跳闸可能原因,电机启动电流过大造成低压端欠压跳闸
测量过启动电流吗
追问起动电流800A,电压降到360v
追答低压端空开整定电流是多少
要是在不行就再并联个315的变压器
追问现在到1千A,关健是起动电机电流不回落
电力部门不一定让并联
起动电压不应降到360v
追答启动电流太大,造成欠压太厉害了
最好的方法就是并变压器,或者直接升级1000kva
追问也怀疑变压器输出电压有点小410v,一般工厂都是450v
升级变压器成本太大
追答可以找电力部门协商吗
我们单位4台1000kva,2台500kva,还有一个35kv变电站
都是并着用
追问电力部门说给调一下电压,再试一下,
追答估计作用不大,感觉变压器容量偏小
追问不行减一下钢球,加了+八吨球,不加球时起动正常运行电流200A
追答负载这么大啊!
追问负责工艺的说能加到二十六吨,我看不行
追答说真的我见过最大的电机也不过200kw,这么大的负载真是没见过
我到听说过一些特别大的电机直接用高压启动的1
追问这么大的电机应该高压起动
追答以前没有这问题?还是你们新买的设备
追问38OKw以上都用高压起动
新安设备
追答再有别的设备,就没法用了,变压器小点了
追问不加球能正常运行
还有一台250KvA的变压器
追答还是协商并一下吧
追问最好如此