66问答网
所有问题
功率320kw用多大变压器合适
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-04-23
320kW/0.8=400kVA,建议选用400kVA或者500kVA的变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vD2nD2sD.html
其他回答
第1个回答 2009-04-23
那要看是什么负荷,功率除以功率因数是一般情况。
第2个回答 2009-04-24
500KVA
相似回答
320Kw
电动机
需要多大变压器
答:
理论上单台电动机的容量不宜大于
变压器
容量的30%。如题
320
/30%=1067kvA 应选择1000—1250kvA的变压器。但实际上看现场,如果距离短,导线粗,油浸式变压器,可以在500-630kvA之间选择。
电机负载是
320KW
,
需要
配装
多大
的
变压器
?
答:
负载320kw就选315变压器
,再大的变压器要上箱变,很贵的,几台配电柜供电部门有要求(最少4台柜),无功必须补偿,功率因数达不到要求是要拿钱的,要考虑的就是负荷柜,这个要根据具体的负载情况而定。200KW需要配变压器的容量计算如下:1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视...
400KVA的
变压器
能带
320KW
有功负载吗?
答:
1】400KVA的变压器能带320KW有功负载
。400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,属于比较好的经济运行状态,,功率因数取0.8左右,即comφ=0.8,此时负载有功功率可按下式计算 P(KW)=S×comφ=400×0.8=320k...
320kw
0.4kv电动机启动(软启动)
需要多大变压器
?3台320kw 0.4kv电动机...
答:
320kw 0.4kv电动机启动(软启动):用630KVA的变压器
3台320kw 0.4kv电动机启动(软启动): 用1600KVA的变压器 至于用干式还是油浸变压器这个没影响
400
千瓦
的
变压器
能带多少
kw
?
答:
根据常规规定,
变压器
的实际承受
功率
会小于其额定容量。使用75%-80%的容量规来计算实际承受功率范围。根据功率公式p(kw)=sxcosφxI,在功率因数为0.8的情形下,可以计算出400kVA变压器可承受的功率为
320千瓦
,400kVA的变压器的实际承受功率范围为320-360千瓦。要注意的是,对于电感性负载(如电动机),...
400kVA的
变压器
能承载多少
KW
?
答:
400KVA的
变压器
能承载的额定
功率
是
320KW
。单不等于就不能带动447千瓦,关键是要看同时使用率,如果同时使用率低,如50%-70%左右或低于70%,是完全可以带动的。如果同时使用率高于70%,不能保证正常运行。最大输出电流是不变的=变压器容量/1.732/0.4,400kva的变压器最大输出电流=400/1.732/0.4...
大家正在搜
1000kw功率用多大变压器
功率500kw用多大变压器
总功率600kw用多大的变压器
4000kw用多大变压器
500kw用多大变压器
4500kw用多大变压器
350kw负载用多大变压器
1000千瓦用多大变压器容量
600千瓦用多大变压器