66问答网
所有问题
怎样计算320kw3相电机额定电流? 电流多大?需要多大的空开?啥型号的好?导线应该用多粗的?
315kva的变压器容量够吗?谢谢!急急急!
举报该问题
推荐答案 2008-09-30
315千伏安只等于220千瓦,绝对带不动
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/x9UDiUDn.html
相似回答
...
电流多大?需要多大的空开?啥型号的好?导线应该用
多粗的?
答:
320
/3=106,106/0.22=484.8,假设电机功率因数为0.8,则电流为600A,导线至少为3*300+1*150的铜芯电缆,空开为630A/3P。
我家酒电
320
千瓦,
应该用多大空开?多大
电缆?怎么
计算?
答:
320千瓦
电流计算
如下:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=320÷(√3×0.38×0.85)=581(A)根据电流对照表,
320KW
负载至少要选择300平方的铜芯电线。
空气开关的
选择按照负载
电流的
1.2倍选择,需要选择630A断路器。
320
千瓦
需要多大的
电缆
答:
240mm²的铝电缆,150mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率130
kw的额定电流
I=P/1.732UcosΦ=
320
/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流603A,查电缆手册YJV知,
需要用
240mm²的铝电缆,150mm²的铜电缆。
320
千瓦
电动机
要配多少平方毫米的电缆线
答:
1、正常情况下,380V电路功率320kw的电机需要用300平方以上的铝线
。2、电流=320000/380/1.732/0.8=608A,取300以上平方铝线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过608A,铝线截面积是电流值的一半,要相应增加铜线截面积。4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加...
我家酒店
320
千瓦!用
多大的空开
!和多大的电缆
?应该
怎么算?
答:
1、总空开可以选择630A的,电缆可以对照标准来,2根185平方的电线或者一根350平方的电线。2、
空气开关
,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过
额定电流
就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分...
电动机
功率
320KW
,互感器1000/5A,他的二次
电流
是多少?在控制回路中配
多大
...
答:
320KW
额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=604安 倍率 1000/5A=200倍 二次回路电流 I=604/200≈3 热过载继电器在
额定电流的
1.2倍到1.3倍之间选择 1.2X3=3.6 1.3X3=3.9 3.6A-3.9A之间最合理。如果一定要在你上面3组数中选择一个,选3.2到5A ...
大家正在搜
额定电流是线电流还是相电流
空载电流是额定电流的多少
电机空载电流与额定电流关系
额定电流和最大电流的区别
额定电流是最大电流吗
启动电流是额定电流的几倍
实际电流大于额定电流
200变压器的额定电流
额定电流和实际电流
相关问题
我家酒电320千瓦,应该用多大空开?多大电缆?怎么计算?
电机负载是320KW,需要配装多大的变压器?
请问三相电320a电流是多少kw
电动机功率320KW,互感器1000/5A,他的二次电流是多...
400KVA的变压器能带多少功率负载?
你好, 380V,320KW电机,采用自耦降压启动方式启动,...
320kW的功率用什么电缆(负载为电机)
320kw的直流电机有多少a电流