66问答网
所有问题
30千瓦电动机距离变压器有500米应该用多大平方电缆怎么计算。
30千瓦电动机距离变压器有500米应该用多大平方电缆怎么计算。
要具体的计算公式和电压降为多少
举报该问题
推荐答案 2010-05-16
30千瓦电动机得考虑启动电流 VV3*70+1*35比较合适 最好使用降压启动及电容就地补偿(15Kvar)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Usnvsp9pU.html
其他回答
第1个回答 2010-05-15
我有一台10kw电动机离变压器400米,铝线25平方,空架,压降是340V,电机经常烧毁,你这30千瓦500米,最好70线还得铜芯的,你再需访下名人或有经验的人后再确定。
第2个回答 2010-05-14
VV 3*50+1*25
相似回答
30千瓦电动机距离变压器有500米应该用多大平方电缆怎么计算
。
答:
30千瓦电动机
得考虑启动电流 VV3*70+1*35比较合适 最好使用降压启动及电容就地补偿(15Kvar)
距离
200千伏安
变压器500米
启动
30千瓦的电机
需要多少平的架空线或...
答:
200千伏安
变压器
容量没有问题,
500米
输电距离比较远,启动
30千瓦的电机
,应考虑启动电流照成的线路线损压降。1、采用铜芯
电缆
计算
电压降 U% = 4.482 % < 线路允许电压降 = 5 U%= (0.3509x0.70+0.0790x1)x65.12x500x1.732/380*10 按线路压降选择时,截面 S = 50 平方 满足 建议...
变压器距离用
电设备
500米
,用电量
30千瓦
,变压器也30千瓦,这段导线要用...
答:
三相负载30KW,电流:I=P/1.732/U/COSφ=30/1.732/0.38/0.78≈58(A),距离:L=500米,若末端线与线允许电压降为30V时,每根线压降:U=15V,铜芯电线的电阻率:ρ=0.0172 求每根线电阻:R=U/I=15/58≈0.26(Ω)线截面:
S=ρ×L/R=0.0172×500/0.26≈33(平方)
...
30千瓦的电机
,离
变压器500米
左右,25
平方的
铝芯线能带的动么?
答:
30千瓦的电机
,离
变压器500米
左右,25
平方的
铝芯线能带的动。电机(英文:Electric machinery,俗称"
马达
")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是...
请问
30千瓦电机用
25
平方
铝线行吗?
距离变压器有500米
左右?
答:
30千瓦电机用
25平方铝线不可行。铝线电阻率0.0283 30KW 电流63A 导线长度
500m
变压器
端电压400V 末端允许电压372V 线与线电压降28V 单线压降14V 求单线电阻 R=U/I=14/63=0.222欧姆 求铝线截面 S=PxL /R=0.0283x500 /0.053=63.739平方 应
采用平方
铝线70平方。
30千瓦电机用多大电缆
?
答:
30千瓦的电机
额定运行电流在54A左右,16平方铜
电缆
长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16
平方的
有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/...
大家正在搜
37千瓦电动机需要多大变压器
220千瓦电机用多大变压器
距离变压器一千米电压会降吗
160变压器能带多少千瓦电机
220kw电机用多大变压器
电动机启动与变压器容量关系
变压器安全距离多少米
变压器与电动机的区别与联系
变压器属于什么电机
相关问题
距离30千瓦变压器500米,能否启动一台4千瓦和一台15千瓦...
10千瓦电机距变压器500米,用4x4电线行吗?
急!!30千瓦的机器该用多少平方的电缆(离变压器150米远)...
连接30千瓦的电动机需要多大平方的电线?
请问30千瓦电机用25平方铝线行吗?距离变压器有500米左右...
4kw电机,38ov电压,距离6o米长,要用多少平方的电缆
500m的 距离带浇地用5.5电机用多少平方的 电缆???急...