如题所述

25铝线距离变压器2500米,7.5kw三相电机,它的负荷力矩为7.5×2500=18750千瓦米。查表,线路损失为15%。也就是线路始端电压为380v的情况下,电机为额定负载情况下,线路末端的电压为323V,这样的电压,电机很难正常运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-05
电压降太大。如果用交流接触器,不能正常吸合;
如果用负荷开关,电动机轻负荷尚可用,重负荷可能因过热而烧坏。