防排烟风口排烟量计算公式,比如图纸标记是900*1000的风口排烟量是1500,这个排烟量是怎么算?

如题所述

如果是设计的,先确定好防烟分区。若一个防烟分区,则需排烟的面积*60得出总风量;若两个或两个以上防烟分区,则需排烟面积*120得出总风量。根据总风量选择所需要的风机。
确定好总风量,我们就可以根据公式:总风量=风管内风速*风管截面积*3600(小时换算成秒)。
ps:如果是金属风管最大风速不宜超过20m/s,非金属风管最大风速不宜超过15,m/s。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答