怎么计算厨房排烟风量

如题所述

怎么计算厨房排烟风量
厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。

按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。

利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。

风管的管内风速一般取10~12m/s计算。

怎样计算厨房排烟风量
看你的灶台,烟罩长度,烟罩进风口开几个口,每个口匹配2000风量,算出来是总装置的风量,再根据总装置风量计算出匹配口径的风管,希望帮到你。
油烟机排风量怎么计算
厨房的排风是一个很简单又很复杂的问题。我推荐你两点来看:

1,根据排烟罩来计算风量,这里有个变速,就是下边的炉具产生烟气的大小来定,一般每平方米排烟罩的排风量在2400-800之间。

2,你说的是截面积,那就要看风管的风速,风量=风速*截面积。
一米烟罩排风量是多少
宽度是多少,大概是2000左右
请问厨房管道排烟怎么计算管道大小和风机大小
厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。

按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。

利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。

风管的管内风速一般取10~12m/s计算。
厨房排烟风量怎么算?铁皮管道风速多少合适?
为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸入风速通常不低于0.5m/s。最小排风量通常用下式计算:L=2000PH

式中:L—排风罩排风量,m3/h;

P—罩口的周长(靠墙的边不计),m;

H—罩口至灶口的距离,m。

用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。

在实际工程设计中,往往采用估计的方法,根据《民用建筑暖通空调设计技术措施》中对厨房通风量的规定,厨房通风量也可按如下换气次数确定:

中餐厨房:L=40-50(次/h);

西餐厨房:L=30-40(次/h);

职工餐厅:L=25-35(次/h)。

这里提到的‘靠墙的边不计’是指排风罩靠墙的边与墙形成了一个密闭的空间,侧面没有空气补充到排风罩里,与其它四边一样只有竖直向上补充的空气,所以计算是不用计算靠墙一侧的

边长。
{1}排风风量怎么计算?{2}风机大小 {3}管道大小{4}我的排烟罩是5米
(1)风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积,大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以耽量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量。

(2)你说的是那种风机?

(3)你说的是那种管道?

(4)你可不可以再说完整一点?
厨房排油烟风机风量怎么计算?厨房面积为25平,排烟罩面积4平,大约用一个多大排风量的风机
排油烟风机是根据你的吸菸罩和你的管道长短及弯头的多少管道的川小及阻力来计算风机,跟厨房大小没多大关系.
已知厨房灶台排烟罩面积、排烟风机排风量,如何计算所需烟道四壁面积。 5分
知道风机压力吗?风压是保证风量的手段,所以与管道的截面积有关。
厨房排烟系统及排风系统中 风机的风压如何计算? 谢谢 急!!!
风机压力的选择,也就是排烟系统中管道沿程摩擦阻力的计算。就是说:风机全压应该大棱或等于管道沿程摩擦阻力*1.1。不如你把引数给我,我帮你计算一下。(管道直径mm;所需风量m3/h;管道长度,等)