排烟风量怎么计算

如题所述

  排烟风量的计算:
  1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m³/h;
  2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-04
担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m3/h计算,但排烟风机的排烟风量不应小于7200m3/h。2、担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。一般正压送风以及机械防烟的风量直接跟着规范中取值就好了。排烟的风量最简单的方法就是,当承担一个防烟分区的时候,用60*防烟分区面积即可。
如果承担两个防烟分区的时候,则计算是用120*最大防烟分区的面积。很多工程在设计上,规范中说防烟分区的面积不宜大于500平方。常见的设计上,排烟风机最大风量是120*500=60000以下
消防高温排烟风机系*“星火”项目产品,具有性能优良,耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。
2.
消防风机耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求,建立高于该标准的企业内控保证体系,能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上,100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于民用建筑
3.
消防风机的性能表中列出的性能是zui率范围内的性能,按风量分为五个性能点,选用时按性能仅供参考哦本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-10
笼统的说,按建筑物面积算,60m³/h每个平方米。如果是2000㎡的厂房,排烟风量最少为2000X60=120000m³/h。
第3个回答  2017-12-27
厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。
按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。
利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。
风管的管内风速一般取10~12m/s计算。
第4个回答  2012-10-11
根据房间的性质不同,换气次数也不同,要看换气次数来确定。
相似回答