消防排烟风口风量怎么计算
1000平方
消防
强
排烟风量计算
公式是什么?
答:
排烟风量=1000*3*60=180000立方米/小时排烟风量计算公式=总面积*高度*每小时换气次数
,总面积1000,高度3米,每小时强排烟是60次。排烟通风工程必须要用排烟风量计算方法,排烟风量计算是系统计算的基础,决定管道、风机选配、新...
消防排烟
风机的
风量怎么计算
答:
消防排烟风机的风量计算方式具体如下:1、
消防排烟风机总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40次-60次
。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减...
防
排烟风口
排烟量
计算
公式,比如图纸标记是900*1000的
风口排烟
量是1500...
答:
如果是设计的,先确定好防烟分区。
若一个防烟分区,则需排烟的面积*60得出总风量;若两个或两个以上防烟分区,则需排烟面积*120得出总风量
。根据总风量选择所需要的风机。确定好总风量,我们就可以根据公式:总风量=风管...
消防排烟风量怎么
确定
答:
消防排烟风量是根据换气次数和空间体积计算
。一般正压送风以及机械防烟的风量直接跟着规范中取值就好了。排烟的风量最简单的方法就是,当承担一个防烟分区的时候,
用60*防烟分区面积即可
。如果承担两个防烟分区的时候,则计算...
怎么算排烟
风机
风量
?
答:
计算
排风机出口的
风量
,风速,管道直径:管径D(m);风速U(m/s);风量Q(m3/h);S截面积(m)。L管道长度(m)D=√{4Q/(3.14U3600)}U=Q*4/{(D/2)^2*3.14*3600}。S=(D/2)^2*3.14工业,商业和民用建筑,...
排烟风量怎么计算
答:
排烟风量
的
计算
:1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m³/h;2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区...
消防排烟
风机的
风量
应符合哪些规定
答:
排烟
风机的
风量
应符合下列规定:(1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h
计算
(单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h。(2)担负两个或两个以上防烟分区...
消防
设计时,防
排烟是如何
设计
计算
的,求详细步骤,如何去画消防防排烟图...
答:
1、确定防烟分区面积,根据面积参考《建规》9.4.5
算
出最小
排烟
量。2、根据算出结果学选择排烟风机。3、根据排烟风机的
风量
确定排烟风管的规格(风量/3600/风管面积=风管风速) 注意《建规》9.1.6。4、根据排烟风机...
如何计算
和说明
消防排烟
风机箱的
风量
答:
一个风机管理一个区时(每个防烟分区不超过500㎡)面积*60*1.1=XXXm³/h 一个风机管理两个区以上时 面积*120*1.1=XXXm³/h(1.1为漏
风量
系数)
排烟
口/送
风口
最小风速
如何计算
?
答:
规范规定采用金属风道时,不应大于20m/s,
排烟
口 的风速不宜大于10m/s。风速=排烟口
风量
/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8