300KW负荷,长200M,需要多大的铝芯电缆?怎么计算?

如题所述

300KW负荷,长200M,需要268.127平方毫米的铝芯电缆。

根据380V三相电功率计算公式

P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosb)=300000÷(1.732×380×0.85)=536.254(A)

按2A/MM²载流量计算,536.254÷2=268.127(平方毫米)

扩展资料:

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

铝芯电缆载流量估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm²的导线载流量为截面积数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm²及以上的导线,其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm²导线的载流量为截面积数的3倍;95、120mm²导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

按2A/MM²载流量计算,536.254÷2=268.127(平方毫米)

导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

1、增大线芯面积提高电缆载流量

线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。

2、采用高导电材料提高电缆载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

3、采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量

虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
1KW大约2个电流,300KW电流约500到600A之间,铝芯电缆每平方毫米通电能力约3个电流,二百米距离不算远,基本不用考虑压降,所以用185平方铝线就可以了本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-01-07
如果300KW负荷中有一台160KW或200KW的电机,需要最小是240平方的铝芯电缆,不要只看计算的数字,就里有供电距离的负载的启动和运行状态问题。
第3个回答  2012-01-07
哥们,我建议你还是别用铝芯电缆,改用铜芯的吧,铜芯电缆截面至少要240
相似回答