不知道安装条件、环境温度、敷设方式,所以这方面就暂时不修正了。功率因数姑且取0.8
载流量=270/1.732/.38/.8=513A

根据GB50217-2007附录选择电缆截面。符合的只有表C.0.2-1,6KV三芯电力电缆空气中敷设时允许的载流量500mm^2载流量584A铝芯
如果铜芯电缆可以按照铝芯乘以1.29,可以选择300平方铜芯

200米电压损失可以不用校验