知道功率120千瓦,电缆所需长度200米,求铜芯、铝芯电缆应该使用的大小?求详细过程!

如题所述

380v电压每千瓦2.6安培电流,你负载有电动机等设备,要考虑到功率因数,120千瓦负载电流约为252安培,100平方以上滤芯电缆,每平方安全载流为2安培,这样的话,你用滤芯电缆需要120平方的,铜芯95平方就可以了追问

铜芯电缆每平方的负载多少电流?

追答

电缆截面不同,每平方载流的能力是不一样的,电工有个快速口诀,10下5,百上2。25、35,四、三界。70、95两倍半。穿管八、九折。裸线加一半。铜线升级算

追问

有点看不懂诶

追答

就是说,10平方一下的电缆,每平方载流5个安培,100平方以上的电缆每平方载流2个安培,这是按铝线规格算的,铜线升一级,假如你根据电流算出来的电缆是95平方滤芯电缆,用铜芯的降一个等级,70的铜芯线既可

动力电缆规格有:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240

需要注意的是这个计算方法是在环境温度25度以下,如果是高温环境或者电缆需要穿管,要打八折,如果是裸线架空电缆,温度不超过25,可以x1.5倍计算

追问

哦哦,谢谢你的耐心解答

哦哦

追答

还有电缆的绝缘皮也有关系,单股和多股也有关系,但是对50平方以上的电缆意义不大,基本差别很小

追问

哦,功率因数一般是取多少?

追答

0.85左右

追问

谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-24
直接查表要算什么,你也没说120千瓦是什么负载追问

这个还要分负载吗?

比如说?

追答

电炉,或者三相电机或者单相负荷,还有电压是多少

追问

既有三相电机又有单相设备,总共120千瓦,

没表

追答

设备是不是同时开,最多时用电多少,都要算的一般三相电机一千瓦2a.单相电机一千瓦4.5a,同时最多开多少,算出电流直接查表用多大的线,最好找电工做吧

追问

按照最大功率120千瓦三相,200米,铜芯,铝芯怎么计算?