400KW功率,距离200米.380V电压用多大铝芯电缆?怎么计算的?谢谢

如题所述

负载电流约800A附近,按允许电压损失5%(20V)算,每根电线的电压降为10V,则每根电线的线阻:
R=U/I=10/800=0.0125(Ω)
铝芯电缆截面(铝电线的电阻率为0.0283):
S=ρ×L/R=0.0283×200/0.0125≈453(m㎡)
宜应用2根240m㎡铝电线并联输送。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-02
负载电流约800A附近,按允许电压损失5%(20V)算,每根电线的电压降为10V,则每根电线的线阻:
R=U/I=10/800=0.0125(Ω)
铝芯电缆截面(铝电线的电阻率为0.0283):
S=ρ×L/R=0.0283×200/0.0125≈453(m㎡)
宜应用2根240m㎡铝电线并联输送。
第2个回答  2013-04-07
根据叙述的功率计算,导线的电流大约在800A,这个电压的等级,输送怎么大的电流,用铝芯电缆线,我的建议分二根或者三根并联输送,二根的3×240+1×95㎜²,三根的3×150+1×70㎜² 。当然二根的活好干一点。
第3个回答  2013-04-07
380V电压按每千瓦2A电流计算:400*2=800A 铝芯电缆电流密度按2A/mm2计算

800/2=400平方毫米
第4个回答  2013-04-07
建议用4根3*150+1*75的铝芯电缆,
或者用2根3*240+1*120的铜芯电缆。