380V电压,长200m,最大用电负荷为210kw,需240平方的铝电缆线。
根据功率公式P=1.732UIcosφ有:
I=P/(1.732Ucosφ)
=210/(1.732x0.38x0.85)
=375A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
查下面的电缆载流量表,考虑距离较远,选240的铝线。
电压损失:
距离:L=200米
铜线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。
电缆截面积:S=240mm²。
电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.0236
电缆的电压降为:U=IR=375X0.0236=8.84v
电缆的电压损失率:8.84/380=2.3%
《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间,因此240平方铝线满足要求。
参考资料:百度一下