某降压变电站变压器继电保护的配置及整定计算

如题所述

第1个回答  2011-05-30
一搬定值计算

变压器容量除以高压侧电压除以1.732乘以系数1.2除以返回系数0.85除以电流比如有大动力起动时还要乘以系数1.2
为过流定值
速断是过流的1.5-2陪
过负荷一搬是1.2
如:过流计算:1000÷10.5=95.238
95.238/1.732×1.2=66
66÷0.85=77.83
77.83÷如60=1.3(过流)
速断计算:1.3×2=2.6
过负荷计算:
第2个回答  2011-05-30
咨询供电局追问

算你狠

追答

这套东西供电局弄的,你就是算出来,也没办法自己弄

第3个回答  2011-05-30
你把邮箱告诉我我发给你追问

[email protected] 感谢!!