第1个回答 2011-05-30
一搬定值计算
变压器容量除以高压侧电压除以1.732乘以系数1.2除以返回系数0.85除以电流比如有大动力起动时还要乘以系数1.2
为过流定值
速断是过流的1.5-2陪
过负荷一搬是1.2
如:过流计算:1000÷10.5=95.238
95.238/1.732×1.2=66
66÷0.85=77.83
77.83÷如60=1.3(过流)
速断计算:1.3×2=2.6
过负荷计算:
第2个回答 2011-05-30
咨询供电局
追问
算你狠
追答
这套东西供电局弄的,你就是算出来,也没办法自己弄
第3个回答 2011-05-30
你把邮箱告诉我我发给你
追问
[email protected]
感谢!!
相似回答
10kv
变压器保护整定计算
答:
(2)轻瓦斯动作容积:Sb<1000KVA:200±10%cm3;Sb在1000~15000KVA:250±10%cm3;Sb在15000~100000KVA:300±10%cm3;Sb>100000KVA:350±10%cm3。2、差动保护:作为
变压器
内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。3、 电流速断
保护整定计算
公式: (1...
变压器的
各项
保护整定
值如何
计算
?
答:
1)定时限过流保护:电流整定 2)电流速断保护:电流整定 它的重要性在于:①在设计保护时,必须经过
整定计算
的检验来确定保护方式及选定。②在电力系统运行中,整定计算要确定各种
保护的
定值和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。③无论是设计还是运行,...
35kv
变压器继电保护计算
答:
1)双绕组
变压器
,应装于主电源侧。根据主接线情况,
保护
装置可带一段或两段时限,以较短的时限动作于缩小故障影响范围,以较长的时限动作于断开变压器各侧断路器。2)三绕组变压器,宜装于主电源侧及主负荷侧。主电源侧的保护应带两段时限,以较短的时限断开未装保护侧的断路器。当不符合灵敏性要求...
继电保护
定值
计算
?
答:
1.3TA变比与实际不符使定值计算错误例:
某变电站
10kV出线,带两台容量SN为1000kVA
变压器
,短路阻抗UK为6%,资料提供TA变比N为600/5,实际变比N为1000/1。
保护
定值计算:TA变比N取600/5,过流保护按躲过最大负荷电流整定:I≥1.5×2SN×31/2UeN=1.37A则一般定值最小可选:600/5,2A。而实际情况:TA变比N取1000/1,...
配电变压器如何
计算保护整定
值_10kV配电
变压器的保护
措施
答:
变压器继电保护
装置应满足装置功能多、先进、可灵活选择,逻辑回路动作正确率、可靠性高等要求。对于10kV变压器,通常应该设置以下保护: 2.1瓦斯保护 容量800kVA及其以上的油浸式变压器应装设瓦斯保护,作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护。对于10kV变压器的瓦斯保护是不可缺少的安全保护。当变压器的局部发生故障时,常常...
110/38.5/11kV
降压变电所继电保护
答:
则不应该误动作。7.毕业设计工作计划:(1)查找资料(1-2周)(2)撰写开题报告(3周)(3)短路电流的计算(4-5周)(4)
变压器保护配置及整定计算
(6-11周)(5)撰写设计说明书(12-13周)(6)绘制
变压器继电保护
图纸(14-15周)(7)准备论文答辩(16周)...
大家正在搜
变压器继电保护及整定计算论文
变压器继电保护整定计算
配电变压器继电保护整定