答:
重启过热闭锁:一般发电厂电动机冷启动2次,热启动一次,所以每次积累最大为50%,应
整定
为0.5-0.6,但考虑电动机某些时候要求强行启动,所以设定闭锁定值取值较大80%。即为0.8。动作闭锁合闸。1.7、堵转
保护
按延时躲过电动机启动电流整定(按没有转速开关
计算
)。Idz.g=Kk×Kjx×In.2 =2×1.0×3.55=7.1A Idz.g...
10KV过流一段、过流二段
继电保护整定计算
公式
答:
电流
保护
公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
10KV过流一段、过流二段
继电保护整定计算
公式
答:
1、过负荷
保护
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
继电
器的
整定
值如何
计算
?
答:
整定值计算公式为:IDZ=KKIE
。整定值也叫设定值,就是在自动控制系统里,当某一物理量,达到某一数值时,将发生某一动作。中文名称:整定值英文名称:setting value定义:经过整定计算和试验,所得出保护装置(或继电器)完成预定保护功能所需的动作参数(动作值、动作时间等)规定值。应用学科:电力...
电流
继电
器的
整定计算
公式是什么?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的...
电力
线路的
继电保护整定计算
方法?
答:
3~10KV
电力
线路
继电保护
怎样
整定计算
见表 保护装置名称 保护装置的整定值 保护装置动作时限 备注 过电流保护 电流保护装置的动作电流整定值Idzj=KkKjxIgh/KhN1 应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0.5~0.7秒 Kk: -可靠系数,用于过电流保护时,DL型继电器为1.2,GL型为1.3;用于电流...
继电保护
定值
计算
?
答:
整定
人员没有参加有关
继电保护
配置、设计审查和设备选型等工作,到了
计算
定值的时候才发现问题,特别是装置本身存在设计缺陷时很难得到修改,使保护配置先天不足。下级定值没有与上级定值接口,上级改线路定值、下级更换变压器,没有及时通知上下级单位配合,使保护定值失去配合关系。线路切改或更换变压器后没有及时修改
系统
...
继电保护整定
是怎么算出来的?
答:
最简单来说,
整定计算
就是计算故障时的电气量。当发生故障时,电网设备故障电气量达到整定值,那么保护就动作。灵敏系数就是为了保证可靠动作,例如故障电流是2A,为了保护在故障时能可靠动作,把整定值设为1.6,灵敏系数就是2/1.6=1.25 个人认为,学
继电保护
,首先得看书,搞懂基本原理,因为继电...
电力系统继电保护整定计算
原理与算例的内容简介
答:
《
电力系统继电保护整定计算
原理与算例》主要介绍了电力系统继电保护的整定计算原理,并结合计算原理给出了典型算例。书中较为详细地讲述了输电线路、变压器、发电机、电容器的整定计算原则和整定计算方法,对线路的电流保护、接地距离保护、相间距离保护、高频保护、电力变压器保护、发电机的保护以及电力...
10kv变压器
保护整定计算
答:
为进一步规范供电
系统继电保护整定计算
工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、
电力
变压器的保护: 1、 瓦斯保护:作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。...