66问答网
所有问题
110KV电力变压器如何进行继电保护配置和整定,需要哪些保护?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-01-21
需要后备保护、过流保护、速断保护、接地保护、气体保护、电压保护、纵差动保护、谐波保护。
电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。
变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊变压器、电解用整流变压器、小型调压变压器等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/sU9n29DUn.html
其他回答
第1个回答 2012-12-24
请查看规范DLT_584-2007-3KV~110KV电网继电保护装置运行整定规程
第2个回答 推荐于2016-12-01
110KVA电力变压器保护有(后备保护:过流保护,速断保护,接地保护,气体保护。电压保护)(主保护:纵差动保护,谐波保护)
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2012-12-27
一般来说,配有差动保护,高后备保护,低后备保护,本体保护。
相似回答
110kv继电保护
有
哪些
答:
变压器保护:变压器是电力系统中至关重要的设备,因此其保护尤为重要。
针对变压器的继电保护主要包括:内部故障保护,如绕组故障、铁芯故障等
;以及外部故障保护,如套管故障、引出线故障等。这些保护装置能够在变压器发生故障时迅速动作,将故障隔离,确保变压器的安全及整个电力系统的稳定运行。
母线保护
:母线作...
变压器保护
的
配置
原则
答:
(2)
应装设反应变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护作为主保护
,
瞬时动作于断开各侧断路器
;(3)对由外部相间短路引起的变压器过电流,根据变压器容量和运行情况的不同以及对变压器灵敏度的要求不同,可采用过电流保护、复合电压起动的过电 流保护、负序电流和单相式低...
110kV变压器
主要有
哪些保护
答:
1、短路故障的主保护:变压器短路故障的主保护,主要有纵差保护、重瓦斯保护、压力释放保护
。另外,根据变压器的容量、电压等级及结构特点,可配置零差保护及分侧差动保护。2、短路故障的后备保护:目前,电力变压器上采用较多的短路故障后备保护种类主要有:
复合电压闭锁过流保护
;零序过电流或零序方向过电流...
变配电站
继电保护
继电保护技术
答:
1)变配电站
继电保护
的作用:变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统...
请问
变压器
有
哪些保护,
10KV、35KV、
110KV
线路都有那些
保护?
答:
高压线路的继电保护主要为三段式 对于高压侧为6~10KV的车间变电所主变压器来说,通常装设有带时限的过电流保护;如过电流保护动作时间大于0.5~0.7s时,还应装设
电流速断保护
。容量在800KV·A及以上的油浸式变压器和400KV·A及以上的车间内油浸式变压器,
按规定应装设瓦斯保护
(又称气体继电保护...
配电
变压器如何
计算
保护整定
值_10kV配电变压器的保护措施
答:
2.10kv变压器保护措施 变压器继电保护装置应满足装置功能多、先进、可灵活选择,逻辑回路动作正确率、可靠性高等要求。对于10kV变压器,通常应该设置以下保护: 2.1瓦斯保护 容量800kVA及其以上的油浸式变压器
应装设瓦斯保护
,作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护。对于10kV变压器的瓦斯保护是不可缺少的安全保护。当变压器...
大家正在搜
电力变压器的继电保护哪些用于跳闸
66kV变压器继电保护整定计算
电力变压器的继电保护
变压器的继电保护有哪些
35kv电力变压器继电保护设计
三绕组电力变压器继电保护设计
浅谈电力变压器的继电保护及其特点
继电保护整定为什么要大于
10kv继电保护整定计算书
相关问题
电力变压器继电保护配置要求中的过电流保护和电流速断保护,如何...
电力变压器继电保护配置要求中的过电流保护和电流速断保护,如何...
2000kva电力变压器需要配置差动继电保护吗?
如何简述电力变压器继电保护的配置原则?
油浸式电力变压器继电保护中主保护一般有哪些?后备保护有哪些?
3~10kV电力变压器设置哪些继电保护?
多少容量以上变压器必需安装继电保护?最好有国家电网规定。
发电机变压器组的继电保护与电力系统的继电保护有啥区别?