66问答网
所有问题
当前搜索:
配电变压器继电保护整定
如何选择
变压器
的电流速断
保护
的
整定
值?
答:
—线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A);对于电力系统的末端供
配电
电力
变压器
的速断
保护
,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧 过电流保护的
整定
计算 取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A...
变
配电
站
继电保护
继电保护技术
答:
1)变
配电
站
继电保护
的作用:变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统...
配电变压器
如何计算
保护整定
值_10kV配电变压器的保护措施
答:
当
变压器
的速断保动作于跳闸时,如有备用变压器,应首先将备用变压器投入,然后对速断保护范围内各部分进行检查:检查变压器套管是否完整,连接变压器的母线上是否有闪络的痕迹。 2.3反时限过电流保护
继电保护
的动作时间与短路电流的大小有关,短路电流越大,动作时间越短;短路电流越小,动作时间越长,反时限过电流保护就将...
110KV电力
变压器
如何进行
继电保护
配置和
整定
,需要哪些保护?
答:
电力用户
配电
的必要设备;试验
变压器
对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、
继电保护
之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊变压器、电解用整流变压器、小型调压变压器等。
10kv
保护
定值计算口诀是什么?
答:
2、按躲过线路上
配电变压器
二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max。10kv
继电保护整定
计算详解 两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边...
继电保护
定值计算?
答:
整定
人员没有参加有关
继电保护
配置、设计审查和设备选型等工作,到了计算定值的时候才发现问题,特别是装置本身存在设计缺陷时很难得到修改,使保护配置先天不足。 下级定值没有与上级定值接口,上级改线路定值、下级更换
变压器
,没有及时通知上下级单位配合,使保护定值失去配合关系。 线路切改或更换变压器后没有及时修改系...
你知道哪些关于线路及
变压器继电保护
的知识?
答:
采用线路―
变压器
组接线方式,因为在用电用户变电站35kV侧取消了相关的
配电
装置,这一方案也使得所进行的必要投资大幅度的降低。但是,如果采用线路―变压器组接线方式,必须对线路―变压器组接线方式进行各
保护
配置以及相应的
整定
计算进行一定程度的分析,以实现对装置本身 ...
基于110,kV电力
继电保护
技术分析|继电保护装置技术分析
答:
2 110 kV
继电保护
装置技术要求 2.1 继电保护装置的设置基本要求 按照电力企业110kV 供电系统的设计规范要求,在110kV 的供电线路、
配电变压器
和分段母线上一般应设置以下保护装置: 2.1.1 110kV 线路应配置的继电保护 110kV 线路一般均应装设过电流保护。当过电流保护的时限不大于0.5~0.7s,并没有保护配合上的要...
10KV
变压器
电流变比是200:1容量是2000KVA求
保护
定值怎么计算
答:
你说的200:1是
变压器
高压侧的CT变比,关于2000KVA变压器的
继电保护
值的
整定
是根据变压器的用途来定,一般最基本的就是三段电流的保护,但只要保护其中的两段即可,即一段电流速断,三段过电流。电流速断:2000*0.057/200=0.57(二次额定电流),因为电流速断是属于短路保护,因此保护定值设额定电流...
电力系统
继电保护
故障如何处理,方法有什么特点
答:
2、开关保护设备的选择不当。开关保护设备的选择是非常重要的一项工作,现在的多数配电都在高负荷密集的地区建立起开关站,也就是采用变电所—开关站—
配电变压器
的供电输电的模式。在未实现
继电保护
自动化的开关站内,我们应当更多地采用负荷开关或与其组合的继电器设备系统作为开关保护的设备。二、继电保护的故障处理...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器继电保护及整定计算
继电保护零序电流整定计算
继电保护定值整定原则
继电保护的整定
继电保护整定时间
继电保护整定为什么要大于
继电保护整定人员
继电保护整定值是什么
10kv继电保护整定计算书