110KV变电所继电保护的设计及整定计算继电保护论文谁有了?谢谢

1、待设计的某110KV降压变电所
(1)110KV侧共有两回出线L101、L103,35KV侧共有五回出线L302、L303、L304、L305、L306,而10KV侧共有八回出线。

(2)与电力系统连接情况;
①110KV侧L101线路接至110KV系统:
②35KV侧有一回线路经306开关接至35KV地区电源系统。

(3)主变台数及容量:1台,每台容量:31.5MVA;绕组型式及接线组别:三相三绕组、Yo/Y/△-12-11;额定电压:110/38.5/11KV;短路电压百分数:高-中(17)、高-低(10)、中-低(6.5):绝缘型式:分级绝缘。

(4)110KV、35KV和10KV母线侧线路后备保护的最大动作时间分别为:110kv:2.5S、35kv:2.5S、10kv:2S。

2、电力系统主要参数:
(1)110KV系统的最大等值正序电抗Xmax=6.6Ω,最小等值正序电抗Xmax=5.3Ω,35KV系统的最大等值电抗Xmax=9.2Ω,最小等值电抗X.max=8.1Ω
(2)部分线路的主要参数如下表所示:
L101:额定电压110KV;长度52KM;最大(额定)负荷51MVA;单位长度的正序电抗(Ω/KM)0.4
L302:额定电压35KV;长度18KM;最大(额定)负荷6.3MVA;单位长度的正序电抗(Ω/KM)0.4
L303:额定电压35KV;长度16KM;最大(额定)负荷6.3MVA;单位长度的正序电抗(Ω/KM)0.4
L304额定电压35KV;长度32KM;最大(额定)负荷4MVA;单位长度的正序电抗(Ω/KM)0.4
L305:额定电压35KV;长度21KM;最大(额定)负荷4MVA;单位长度的正序电抗(Ω/KM)0.4
L306:额定电压35KV;长度25KM;最大(额定)负荷13.2MVA;单位长度的正序电抗(Ω/KM)0.4

二、设计的主要要求
1、根据本变电所主变压器的型式和容量,配置主变器的继电保护方案并对其主保护进行整定计算;
2、配置线路L303、L304的继电保护方案并进行相应的整定计算。

三、设计说明书应包括的内容:
1、两条线路继电保护的配置及整定计算
主变压器的继电保护配置及整定计算
对设计的评价及可能进行的改进探索

四、设计应完成的图纸
线路继电保护的配置图

五、主要参考资料
电力系统继电保护与安全自动装置的整定计算(上、下册)
电力系统继电保护设计基础
继电保护和安全自动装置技术规程(SDJ6—83)
110~220KV电网继电保护与安全自动装置运行条例
电力工程设计手册(1~3册)
有关继电器及成套保护产品样本