变压器 继电保护 配置
变压器
的
继电保护
有哪些以及他们的共同点与区别?
答:
保护配置:1 )主保护,纵差保护,重瓦斯保护,瓦斯保护
。2)后备保护:复合电压启动的过电流保护,零序过电流保护,零序方向过电流保护,负序过电流保护。3)异常保护:过负荷,过励磁保护,轻瓦斯,温度,油位保护等。共同点就是通过对变化量的测量,来达到保护的目的,比如瓦斯保护,当瓦斯浓度达到一定...
变压器保护
的
配置
原则
答:
此应加强其继电保护装置的功能,以提高电力系统安全运行,按技术规程的规定电力
变压器继电保护
装置的
配置
原则一般为:(1)针对变压器内部的各种短路及油面下降应装设瓦斯保护,其中轻瓦斯瞬时动作于信号,重瓦斯瞬时动作于断开各侧断路器;(2)应装设反应变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵联差...
如何简述电力
变压器继电保护
的
配置
原则?
答:
(1) 瓦斯
保护
防御
变压器
油箱内各种短路故障和油面降低\x0d\x0a 重瓦斯 跳闸\x0d\x0a 轻瓦斯 信号\x0d\x0a(2) 纵差动保护和电流速断保护 防御变压器绕组和引出线的多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝...
如何简述电力
变压器继电保护
的
配置
原则?
答:
(4) 零序电流
保护
:防御大接地电流系统中
变压器
外部接地短路 (5) 过负荷保护:防御变压器对称过负荷 (6) 过励磁保护:防御变压器过励磁
110KV电力
变压器
如何进行
继电保护配置
和整定,需要哪些保护?
答:
变压器
就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、
继电保护
之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊变压器、电解用整流变压器...
35KV矿热炉
变压器
高压柜上从电流互感器上二次侧出来为啥每相都串联2个...
答:
电炉
变压器继电保护
的
配置
:根据GB50056—93《电热设备电力装置设计规范》的有关规定,电炉变压器应配置下列继电保护装置及自动装置:3.1防止相间短路的电流速断保护:速断电流的整定值应躲过电炉最大工作负荷电流,保护设于电炉变压器高压侧,动作于炉变高压侧断路器。馈线出口保护一般采用具有反时限特性兼...
35KV/10KV 800KVA
变压器继电保护
怎样
配置
?
答:
800KVA
变压器
用35KV供电,显得太小了,一次额定电流才13A,不建议用
继电保护
,因为电流互感器不好选配,选大了,定值不好整定,微机保护还好一点,电磁保护就差多了;选小了,互感器的动热稳定性不一定满足要求;建议选用熔断器保护好一点;如果用继电保护,只需要装设普通的过电流保护和速断保护,还有...
35kv
变压器继电保护
计算
答:
电力
变压器
的
继电保护配置
400kVA以下一般用高压熔断器。瓦斯保护:车间变315kVA及以上,主、配变800kVA及以上,纵差保护:10000kVA或电流速断灵敏度不满足要求的2000-8000kVA配变 过电流及速断保护、低压侧接地保护:400-1600kVA 温度保护:1000kVA及以上 过负荷保护:400kVA及以上的并列运行的变压器 2....
电力
变压器继电保护配置
要求中的过电流保护和电流速断保护,如何实现
答:
对于大容量的电力
变压器
,需要在变压器高压侧装设专门的断路器,并在二次系统装设专门的
继电保护
装置。对于小容量的配电变压器,也可以采用熔丝来代替,故障电流大时,熔丝熔断快,相当于速断保护;故障电流小时,熔丝熔断慢,相当于过流保护。
请教220kV电压及以上系统
继电保护配置
(分述线路、母线、
变压器
)
答:
接地距离保护,一般为三段式,相间距离保护,一般为三段式,高频相差保护,方向高频保护,导引线纵差保护,自动重合闸等。母线保护:母线差动电流保护,母线充电(或母联断路器解列)保护,断路器失灵保护等。
变压器保护
:变压器的瓦斯保护,变压器的电流速断保护,变压器的纵联差动保护,变压器相间短路后备保护...