变压器一定要用电容补偿柜吗

新加变压器,关于电容补偿的问题,请指点

按照供电部门的规定变压器功率大于或等于100KVA就必要安装无功补偿从而提高变压器的使用效益同时也提高电网的使用效益.感性负载如电动机是需要从电网吸收无功功率(无功功率民用不收费,工业用收费--达不到功率因数0.9滞后是要罚款的)的,所以需要安装无功补偿来提高电能的使用效益.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-27
感性负载如电动机等的运行需电网的有功及无功电流才能运行,尽管无功电能不收费,但须要变压器提供及线路传输。当装置了电容补偿提供了终端无功量,那么变压器就减少或免去无功电能的传输,传输的是有功电能,其效率就大增,线路的有效载流量明显提高。
第2个回答  2009-02-27
不需要。
电业局规定按照变压器容量100KVA来进行区分。小于100KVA变压器不需要无功补偿,大于等于100KVA必须加装无功补偿
第3个回答  2009-02-27
不一定