室外箱式变压器自身已经带有功率因数电容补偿,在低压供电配电中还需要电容补偿柜吗?知道的楼主帮帮忙,在

如题所述

补偿电容与变压器直接并联,只能提高变压器整体负载的功率因数,减少高压线路电流及损耗,但是380V/220V低压线路的电流及损耗依旧。要减少380V/220V低压线路的电流及损耗,功率因数补偿电容应当与负载就近并联连接。
就是说,补偿电容与变压器直接并联,能够达到供电局的功率因数整改要求,但是用户本身的损耗可能还是比较大。补偿电容就近与负载并联,既能达到供电局的功率因数整改要求,也能最有效地降低用户本身的损耗。
功率因数补偿电容最好与负载就近并联连接。
变压器自身已经带有功率因数电容补偿,只能减小高压线路电流。如果负载距离变压器比较远,还是考虑用电容补偿柜,以同时减少低压线路的电流,取得最好效果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-01
需不需要要看实际的功率因数是否在正常范围 。如查有配且功率因数处于合理区间当然可以不配了
第2个回答  2013-06-06
如果设计合理的话是不需要的 看你的功率因数多少一般.9以上
第3个回答  2013-06-06
就看你现在的功率因数是不是达到标准了,要是达到了就没必要再补。