800kva 变压器的额定电流是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-13
800KVA的变压器可以带826.5A电流。
计算如下:
1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。
2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器容量=640*85%=544KW,电流=544000/380/1.732=826.5A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UpUD9psUnnUpsUsnDUv.html
相似回答
800 kva的变压器额定电流是多少
?
答:
800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A
。kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva变...
800 KVA变压器额定电流多少
?
答:
1500A
。低压额定电流800KVA/400V/1.7328*1000=1155A,主变负荷1.3倍可运行2小时,大约就是1155*1.3=1500A。假设电路中的变压器T1是一个1:1 变压器,即输入220V交流电压时,输出电压也是220V,但要注意变压器输出的220V电压是指二次绕组两端之间的电压,即3-4端之间的电压。
800kva变压器
能承载
多少
安
电流
答:
1,333.33A
。根据查询知百科得知,额定电流等于800,000除以(3乘以400)等于1,333.33安培(A)因此,800kVA变压器的额定电流约为1,333.33A。
800KVA变压器的额定电流是多少
?
答:
变压器的电流是由负载来决定的。800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。
变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压)800KVA
,高压侧额定电流=46.2A。低压侧=1152A。变压器有空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,变压器的效率最高。一般效率最高时负荷在60~70%左右。
800千伏安的变压器电流
容量多大?怎么算?
答:
800KVA变压器
视在容量为800KVA,0.4KV侧
额定电流
=800÷√3÷0.4=1154.7A。10KV侧额定电流=800÷√3÷10=46.2A。
800变压器额定电流是多少
答:
常规来说,也就是高低压分别是10kv和0.4kv,
800KVA
变压器
额定电流
高压侧是46.2A,低压侧是1154.7A,经济
电流是
808.3A。变压器有空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,
变压器的
效率最高。一般效率最高时负荷在60~70%左右。
大家正在搜
8000kva变压器额定功率
630kva变压器额定电流
900千伏安变压器电流
900kw变压器高压电流是多少安
750kva变压器最大电流
630kva变压器最大电流是多少
400千伏安变压器最大电流
设备额定容量kvA怎么计算
380v250a空开能承受多少千瓦