8000KV
安
功率
能用多少千瓦
答:
8000KVA是视在功率,具体能用多少KW要看用电负荷的性质的。1. 感性负荷,功率因数较低,一般在0.8左右。
则8000*0.8=6400KW
;2. 阻性负荷,功率因数较高,一般在0.95以上。则8000*0.95=7600KW;3. 一般情况下,变压器的负荷为综合负荷,只要得出功率因数就可以知道能用多少千瓦的负荷了。
如何计算
变压器
的负荷率 比如说我变压器容量
8000KVA
我的年耗电量为600...
答:
一般情况下,8000KVA变压器,负载能力约7200KW,
每小时设备功率约为60000000/365/24=6849KW, 平均负荷率=6849/7200=95%
。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、...
一台
8000kva变压器
最大能带多少负载
答:
最大负载:Pmax=1.2*S=1.2*
8000
=9600kW
380V变36v的
变压器
输出
8000KVA
能带多少kw?
答:
8000kvA的专业变压器,
一般可以带400kw左右
。
主变为
8000KVA
的允许带多少KW的负荷?
答:
8000KVA35000V变压器,
一次额定电流135A,而你的实际使用功率在7120KW
,一次侧电流到了140安,说明你的功率偏低,只有0.84。按说过140A只比135A大了4%,从主变保护来说,应该不会跳闸。35kV主变负荷保护定值一般定在20%。但你功率因数太低了点,应提高到0.95以上。防止跳闸和选多大的电流互感器、...
8000KVA
35000V
变压器
一次
额定
电流135A 二次一万V 负荷总
功率
在7120KW...
答:
8000KVA
35000V
变压器
,一次
额定
电流135A,而你的实际使用
功率
在7120KW,一次侧电流到了140安,说明你的功率偏低,只有0.84。按说过140A只比135A大了4%,从主变保护来说,应该不会跳闸。35kV主变负荷保护定值一般定在20%。但你功率因数太低了点,应提高到0.95以上。防止跳闸和选多大的电流互感器、...
8000KVA变压器功率
因数0.80补到0.90,需要多少电容补偿
答:
8000KVA变压器
可负载约6400KW,
功率
因数从0.80提高到0.90时,每KW功率需电容量为0.266千乏,需总电容量:0.266×6400≈1702(千乏)参考资料:《简明实用电工手册》
我公司正常用电负荷是在7000KW,使用
8000KVA变压器
,是否可以。_百度知 ...
答:
当然可以,一定没问题! 但是从长远角度就不行!1。你的7000KW 是设备
功率
。不是真实的负荷。要乘以需要系数。(不是所有的设备都同时开吧,同时开 系数接近1)得出计算负荷。计算负荷大于
变压器
有功功率就行。2。不知道你用的是什么变压器。于式变压器,可以短时超载40-50 其它的可以(每隔24时可以...
一台
8000KVA的变压器
最大负荷。
答:
根据这个负荷计算其高低压侧负荷
额定
电流分别是228A和800A 只要你负荷电流不超过这个电流应该没有问题的 但实际上你这个负荷是7200KW 要考虑
功率
因素的影响 无功不能带多 功率因素必须保证在0.9以上 估计你很难达到这个功率因素 (实际一般在0.8到0.88左右)所以如果用这个
变压器
带7200KW的负载 可能...
8000
KW要多大
KVA的变压器
答:
1、计算负荷为:Pjs=6800 KW Qjs=4746 KVAR Sjs=8293 KVA 2、综合考虑的事项:A、低压侧做
功率
因数补偿,补偿量为3366 KVAR;B、考虑同期系数:0.95;C、计算负荷修正为:Pjs'=6460 KW Qjs'=1381 KVAR Sjs'=6606 KVA 上靠
变压器
标称容量为
8000KVA
,计算负载率为82.57%。