66问答网
所有问题
当前搜索:
400千伏安变压器最大电流
400KVA的变压器最多电流
是多少
答:
高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A
;低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37A。I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压...
400千伏安变压器
每相能载多少
电流
答:
低压额定电压为400V,
容量400KVA变压器每相能载最大电流=400÷√3÷0.4=577.3A
。 条莱垍头
请问:
400千伏安
的
变压器
的额定载流量是多少安?以及其换算公式。_百度知 ...
答:
每百千伏安100KVA按144A计,
400KVA配电变的额定电流是144×4=576A
,这个方法简便快捷,精确度可达安培级。要用公式算:Ie =P/U/√3 I e=400000/400/1.732=577.37A
400千伏安
的
变压器
输出
电流
多大
答:
400KVA的变压器,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),
输出额定电流为=400/0.4/1.732051=577A
;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4倍既可。电机300/0.38/1.732051=456。次级为400辅的变压器次级电流的经验公式:千伏安数*1.5你说的变压器应为400*1.5=600A。带小电...
400
干
伏安
的
变压器
高压保险多大?
答:
400千伏安变压器
高压侧电压是10千伏的话满载
电流
不超过30安培,用50安培保险丝即可。
400kVA的变压器
额定
电流
是多少?怎么计算的?
答:
变压器图片 10/0.4Kv变压器的额定
电流
的快速估算公式:变压器容量÷100,取整数倍,然后x5.5=高压侧电流值;如果x144的话,结果就是低压电流值。比如:
400Kva的变压器
÷100取整数倍就是4那么,高压侧电流就是4x5.5=22A。低压侧就是4x144=576A 我的回答不知道能不能帮助你呢?
400 kVA的变压器
额定
电流
等于多少安
答:
576A。
400
*1.44=576A。
变压器
在额定容量下运行时,绕组的
电流
为额定电流。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不...
高压线70平方能带动1250千伏安和
400千伏安
的
变压器
吗?
答:
2. 首先,我们需要计算两个变压器高压侧的额定
电流
。3. 1250千伏安变压器的高压侧额定电流为72.2安。4.
400千伏安变压器
的高压侧额定电流为23安。5. 将两者相加,得到总的高压侧额定电流为95安。6. 70平方毫米的高压线截面积,其承载电流的能力足以满足这一总需求。7. 因此,可以得出结论,70平方...
4000
KVA变压器
高压端要多大电缆有多大
电流
答:
(假设高压端是10KV电压)4000
KVA变压器
高压端要100平方毫米电缆,约
400
A的
电流
。4000KVA,电压是10KV,电流是4000÷10=400A 按导线载流量4A/MM²计算 400÷4=100(平方毫米)
400v
变压器
是多少安的?
答:
额定
电流
(安)= 额定容量(
kVA
)/ 额定电压(V)例如,如果您的400V
变压器
的额定容量为10kVA,则额定电流为:额定电流 = 10,000 /
400
= 25安 这意味着在正常工作情况下,变压器的电流不应超过25安。如果电流过载,变压器可能会过热、损坏或甚至引起火灾,因此需要根据实际需要选择合适的变压器容量和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
400kva变压器能承受多少千瓦
400kva变压器空载电流是多少
如何计算互感器用多大
400kva变压器最多多少电流
400千瓦变压器有多大电流
400kva变压器能带多少个电流
三相整流桥的三相有阻质吗
315电机用多少平方的电缆
400kv变压器额定电流多少