66问答网
所有问题
当前搜索:
900千伏安变压器电流
1250
千伏安变压器
二次
电流900
安一次电流多少
答:
二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次
电流
是1804A。
变压器
800
千伏安
是多少
电流
?
答:
800千伏安变压器额定电流是826.5A
。变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则变压器总功率=800*0.8=640KW。根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故变压器容量=640*85%=544KW,电流=544000/380/1.732=826.5A。高压侧额定电流为46.2A,低压...
变压器
容量与
电流
怎样计算?
答:
变压器
容量(
KVA
)与
电流
的计算公式为:I=S/(√3*U),其中I为电流,单位为A,S为变压器容量,单位为KVA,U为电压,单位为KV,√3代表根号3。这个公式是基于三相交流电的功率公式推导而来的,它可以帮助我们了解变压器的容量和电流之间的关系。详细来说,变压器的容量,通常以
千伏安
(KVA...
1000
千伏安
的
变压器电流
是多少
答:
1000千伏安的变压器电流为57.7A和1443A
。根据公式I=S/√3 U线,我们可以计算出10/0.4kV变压器的一次侧(10kV)的额定电流为57.7A,二次侧(0.4kV)的额定电流为1443A。这是因为在变压器中,电流与视在功率和线电压之间存在一定的关系。因此,1000千伏安的变压器电流为57.7A和1443A。
800
KVA变压器
能带多大
电流
答:
变压器可以带多大电流取决于变压器的所在电压等级。
800KVA的变压器可以带大约1432A电流
。一、公式原理:800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压)800KVA,高压侧额定电流=46.2A。低压侧=1152A。二、计算过程:三相交流电的计算公式:I=P/1....
800
千伏安
的
变压器电流
容量多大?怎么算?
答:
800
KVA变压器
视在容量为800KVA,0.4KV侧额定
电流
=800÷√3÷0.4=1154.7A。10KV侧额定电流=800÷√3÷10=46.2A。
请问:400
千伏安
的
变压器
的额定载流量是多少安?以及其换算公式。_百度知 ...
答:
配电变负载侧的额定
电流
计算方法:每百
千伏安
100
KVA
按144A计,400KVA配电变的额定电流是144×4=576A,这个方法简便快捷,精确度可达安培级。要用公式算:Ie =P/U/√3 I e=400000/400/1.732=577.37A
500
千伏安变压器
能承载多大
电流
?
答:
500
千伏安变压器
可以承载750-1000A的
电流
。推导方法:如果按照每千瓦2A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是1000A。如果按照每千瓦1.5A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是750A。所以,可以承载750-1000A。简单方法:新的或是性能较好的变压器可以承受容量的2倍电流,一般的可以承受1.5倍左右。比如500...
1000
千伏安
的
变压器
能承受多少
电流
答:
1000
千伏安
=1000
KVA
=1000KW也就是说这个变压器最高能带动1000KW的负载!功率=电压*
电流
那么这个变压器能承受的最大电流=1000KW除以0.38千伏=2631.6
安 变压器
是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件, 当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。...
我公司1000
千伏安
干式
变压器
现最大
电流
1200安,还能带设备么?能增加多大...
答:
1000
KVA的变压器
,额定
电流
(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW 现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A 还能承受128KW的功率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
900kw高压电机额定电流
容量为900的三相变压器
900kw变压器高压电流是多少安
900KVA多少电流
900kw电机采用电压多少
10kv高压电缆载流量对照表
900千瓦是多少安
800kva 变压器的额定电流是多少
变压器的最大负荷电流怎么求