66问答网
所有问题
800KVA变压器的额定电流是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-01-05
变压器的电流是由负载来决定的。
800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。
变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压)
800KVA,高压侧额定电流=46.2A。
低压侧=1152A。
变压器有空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,变压器的效率最高。
一般效率最高时负荷在60~70%左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Us92np9xs2snnxpUsxv.html
相似回答
800 kva的变压器额定电流是多少?
答:
800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A
。kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva变...
800KVA变压器
最高
电流是多少?
常用电流是多少?是怎么计算的,请教各位高 ...
答:
如果变压器是10KV/0.4KV,
800KVA变压器额定电流是:高压侧,I=800/(1.732*10)=46.2A
;低压侧,I=800/(1.732*0.4)=1154.7A;低压侧常用电流感性负载大约:1154.7*70%=808.3A 阻性负载为1154.7*80%=923A。
800kva变压器
能承载
多少
安
电流
答:
1,333.33A
。根据查询知百科得知,额定电流等于800,000除以(3乘以400)等于1,333.33安培(A)因此,800kVA变压器的额定电流约为1,333.33A。
800KVA变压器
最高
电流是多少?
常用电流是多少?是怎么计算的,请教各位高 ...
答:
1500A
。低压额定电流800KVA/400V/1.7328*1000=1155A,主变负荷1.3倍可运行2小时,大约就是1155*1.3=1500A。假设电路中的变压器T1是一个1:1 变压器,即输入220V交流电压时,输出电压也是220V,但要注意变压器输出的220V电压是指二次绕组两端之间的电压,即3-4端之间的电压。
800千伏安的变压器电流
容量
多大?
怎么算?
答:
800KVA变压器
视在容量为800KVA,0.4KV侧
额定电流
=800÷√3÷0.4=1154.7A。10KV侧额定电流=800÷√3÷10=46.2A。
800变压器额定电流是多少
答:
常规来说,也就是高低压分别是10kv和0.4kv,
800KVA变压器额定电流
高压侧是46.2A,低压侧是1154.7A,经济
电流是
808.3A。
变压器有
空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,
变压器的
效率最高。一般效率最高时负荷在60~70%左右。
大家正在搜
1250变压器额定电流是多少
空载电流是额定电流的多少
200变压器的额定电流
变压器的额定电流是指
1000kva变压器额定电流
100变压器额定电流
2500变压器额定电流
500kva变压器额定电流