变压器有哪些保护

变压器有哪些保护

(1)瓦斯保护.用于反映变压器油箱内的各种故障以及油面的降低.

(2)纵差保护.用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障.

(3)相间过电流保护.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障.

(4)阻抗保护.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护.

(5)零序电流保护和零序电流方向保护.根据整定的方向,可以反映变压器内外接地短路故障.

(6)过负荷保护.反映变压器过负荷状态,动作于信号或跳闸.

(7)过励磁保护.反映因过压或频率降低而引起的过励磁状态,动作于信号或跳闸.

(8)其他保护.反映如压力释放、温度升高等特殊状态的保护.

其中,瓦斯保护、纵联差动保护或电流速 断保护为主保护。

扩展资料:

变压器保护装置由储油柜等几部分组成,其作用分述如下:

①储油柜。也叫油枕或油膨胀器,主要用来缩小变压器油与空气的接触面积,减少油受潮和氧化的程度,减缓油的劣化,延长变压器油的使用寿命。同时,随温度、负荷的变化给变压器油提供缓冲空间。

②吸湿器。内装吸湿剂,如变色硅胶等,能吸收进人储油柜的潮气.确保变压器油不变质。

③安全气道。又称防爆管。当变压器内发生故障时,如发生短路等,绝缘油即燃烧并急剧分解成气体,导致变压器内部压力骤增,油和气体将冲破防爆管的玻璃膜喷出泄压,避免变压器油箱破裂。

④气体继电器。又叫瓦斯继电器。气体继电器是变压器重要的保护组件。当变压器油箱内部发生故障(如绝缘击穿,绕组匝间或层间短路等)产生气体或变压器油箱漏油使油面降低时,则气体继电器动作。

发出报警信号(轻瓦斯)或接通继电保护回路使开关跳闸(重瓦斯),以保证故障不再扩大以保护变压器。另外,发生故障后,可以通过气体继电器的视窗观察气体颜色,以及取气体进行分析,从而对故障的性质做出判断。

⑤净油器。也叫热虹吸器或热滤油器.内充吸附剂。当变压器油流经吸附剂时,油中所带水分、游离酸加速油老化的氧化物皆被吸收。达到变压器油连续净化的目的。

⑥测温装置。用来测量变压器的油溢。

参考资料:百度百科——主保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-14
一、 变压器纵差保护
变压器的纵差保护是反应相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路的主保护,其保护范围包括变压器套管及引出线。
变压器在空载合闸时的过励磁电流,其值可为In的数倍到10倍以上,这样大的励磁电流通常称为励磁涌流。

二、 气体保护
为防止变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800KVA的变压器上装设有气体保护。
不论是哪一种型式的气体继电器都有两对触点:
轻瓦斯保护:当变压器内发生轻微故障时,产生的气体较少且速度缓慢,气体上升后逐渐积聚在继电器的上部,使气体继电器内的油面下降,使得其中一个触点闭合而作用于信号。
轻瓦斯保护动作值采用气体容积大小表示:250-300cm3
重瓦斯保护:当变压器内发生严重故障时,强烈的电弧将产生大量的气体,油箱压力迅速升高,迫使变压器油沿着油箱冲向油枕,在油流的激烈冲击下,使另一触点接闭而动作于跳闸。
重瓦斯保护动作值采用油流速度大小表示:0.6-1.5m/s

三、 变压器的相间短路后备保护
主要有过电流保护和低阻抗保护。

四、 变压器的过负荷保护
变压器的过负荷大多数情况下都是三相对称的,因此,过负荷保护只要接入一相,用一个电流继电器即可实现。过负荷保护通常延时动作于信号
对于双绕组升压变压器,装于发电机电压一侧;对于三绕组升压变压器,当一侧无电源时,装在发电机电压侧和无电源一侧,当三侧都有电源时,装在所有三侧。

五、 变压器的单相接地保护
1. 中性点直接接地的普通变压器接地后备保护
2. 中性点可能接地或不接地运行的变压器接地后备保护
1) 中性点全绝缘变压器
2) 分级绝缘且中性点装放电间隙的变压器
3. 自耦变压器的接地后备保护
1) 高、中压侧的方向零序电流保护整定计算
2) 自耦变压器中性点零序过电流保护整定

六、变压器温度保护
一般设为75℃

七、冷却器故障保护

其他,可能某些特殊的场合中,还会对变压器的泄露电流进行保护本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-12-21
第3个回答  2010-04-19
变压器的保护分为主保护和后备保护:
主保护:瓦斯保护(又称气体保护)和差动保护
后备保护:除主保护以后的保护,如:电流速断、过电流、过电压、温度等。
第4个回答  2010-04-14
电流速断、过电流、过电压、差动、瓦斯、温度等保护。视变压器的电压等级和容量的大小来选用。
相似回答