66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器保护器装置
变压器
的
保护装置
有哪些?
答:
变压器
的
保护装置
有以下:①储油柜。也叫油枕或油膨胀器,主要用来缩小变压器油与空气的接触面积,减少油受潮和氧化的程度,减缓油的劣化,延长变压器油的使用寿命。同时,随温度、负荷的变化给变压器油提供缓冲空间。②吸湿器。内装吸湿剂,如变色硅胶等,能吸收进人储油柜的潮气.确保变压器油不变质。③...
变压器
的有哪些
保护
,各保护的范围,在什么情况用。
答:
1、过流
保护
装置
设置有三段相间过流保护:带复合电压闭锁的三段定时限(I1、I2、I3),相间过流保护还可以整定为反时限(Ii),作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作,一般用于跳开高压侧断路器。相间过流保护设有软压板控制,软压板为退出时,三段相间过流保护均退出;为投入时,相间过流保...
什么是
变压器
差动
保护装置
?又如何解释?
答:
以下几个要注意的:1.变压器差动保护是由高集成、总线不出芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成。本装置主要是用于
保护变压器
设备的。2变压器差动
保护装置保护
功能变压器差动保护装置应具备差动速断保护及带或不带二次谐波制动的复式比率差动保护,最...
变压器
本体构造有那些安全
保护
设施?其主要作用是什么?
答:
变压器
本体构造有那些安全
保护
设施及作用:1、油枕: 其容量约为变压器油量的8-10%。作用是:容纳变压器因温度的变化使变压器油体积变化,限制变压器油与空气的接触,减少油受潮和氧化程度。油枕上安装吸湿器,防止空气进入变压器。2、吸湿器和净油器: 吸湿器又称呼吸器,内部充有吸附剂,为硅胶式活性氧化铝,...
三相牵引
变压器
应装设哪些
保护装置
答:
一般应装设下列
保护装置
:(1)纵联差动保护;纵联差动保护(以下简称纵差保护)作为牵引
变压器
的主保护使用,可以反映油浸式变压器的内部故障与外部故障中相间短路和接地短路故障,如变压器绕组内部相间短路故障、高压侧单相接地短路、匝间层间短路故障、套管及引出线故障等,具有很高的动作灵敏性、速动性。
变压器保护装置
有什么作用?
答:
变压器保护装置
由储油柜等几部分组成,其作用分述如下:储油柜。也叫油枕或油膨胀器,主要用来缩小变压器油与空气的接触面积,减少油受潮和氧化的程度,减缓油的劣化,延长变压器油的使用寿命。同时,随温度、负荷的变化给变压器油提供缓冲空间。吸湿器。内装吸湿剂,如变色硅胶等,能吸收进人储油柜的...
电力
变压器
的
保护装置
应符合下列哪些要求?()
答:
对
变压器
引出线、套管及内部的短路故障,应装设下列
保护
作为主保护,且应瞬时动作于断开变压器的各侧断路器,并应符合下列规定:①电压为10kV及以下、容量为10MVA以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护;②电压为10kV以上、容量为10MVA及以上单独运行的变压器,以及容量为6.3MVA及以上并列运行的变压器...
变压器
有哪些
保护
答:
(1)瓦斯
保护
.用于反映
变压器
油箱内的各种故障以及油面的降低.(2)纵差保护.用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障.(3)相间过电流保护.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障.(4)阻抗保护.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护.(...
变压器
电源侧发生故障时变压器的瓦斯
保护装置
应动作为什么?
答:
瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,所以不能作为
保护变压器
内部故障的唯一
保护装置
。另外,瓦斯保护也易在一些外界因素(如地震)的干扰下误动作。变压器有载调压开关的瓦斯继电器与主变的瓦斯继电器作用相同、安装位置不同,型号不同。瓦斯保护动作原因 1...
变压器
中性点间隙接地
保护
是由什么构成
答:
中性点间隙接地保护是电力系统中用于
保护变压器
中性点免受接地故障影响的一种
保护装置
。它主要由以下几个部分构成:1. 间隙元件:这是保护装置中的核心部件,它能够在发生接地故障时迅速断开电路,从而限制故障电流的大小。2. 接地电阻:为了降低故障时的短路电流,间隙元件通常与一个接地电阻串联。这样可以...