变压器的有哪些保护,各保护的范围,在什么情况用。

如题所述

1、过流保护

装置设置有三段相间过流保护:带复合电压闭锁的三段定时限(I1、I2、I3),相间过流保护还可以整定为反时限(Ii),作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作,一般用于跳开高压侧断路器。

相间过流保护设有软压板控制,软压板为退出时,三段相间过流保护均退出;为投入时,相间过流保护的投退控制定值为投入时,该段保护才投入。

2、跳闸保护

本装置设置零序过流告警和跳闸保护,主要是针对小电阻接地系统的用户而设定的。

零序过流跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,跳闸保护才投入;零序过流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。

3、过负荷保护

过负荷跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投入;过负荷告警只需投入控制字就可以产生告警事件。

4、过流保护

装置自Ia、Ic两相电流计算得出相间负序电流,设两段定时限相间负序过流保护,Ⅰ段可用作断相保护,Ⅱ段可用作不平衡保护。

5、非电量保护

装置接入轻瓦斯报警接点,轻瓦斯报警接点闭合时,装置经tQWS延时,发出报警信号。

装置接入重瓦斯动作接点、油温高动作接点和压力释放动作接点,分别设报警或跳闸控制定值ZWStz、YWGtz、YLSFtz,和动作延时tZWS、tYWG、tYLSF。

参考资料来源:百度百科-变压器保护装置

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-01
1,纵联差动保护:用来保护内部短路故障.
2,电流速断保护:容量在10000千伏安以下单台运行的变压器和容量在6300千伏安的并列运行的变压器, 装电流速断来代替纵联差动保护.
3,瓦斯保护:用来保护内部故障,防止产生气体或油面降低时用,800千伏安以上一般都装设.
4,过电流保护:用来保护变压器的外部故障,
5,过负荷保护:对负荷过高以后产生过电流的保护.
6,温度信号装置:监视变压器的上层油温不超过85度.本回答被网友采纳
相似回答