66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器有多少种保护
变压器有
哪些
保护
答:
1、瓦斯保护.用于反映变压器油箱内的各种故障以及油面的降低
。2、纵差保护.用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障。3、相间过电流保护.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障。4、阻抗保护.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护。5...
变压器
的各种
保护
方式?过几天要考试,请大家详细回答一下,回答详细加分...
答:
变压器保护方式
1、差动保护 2、差流速断保护 3、复压过流保护 4、重瓦斯保护 5、轻瓦斯保护 6、压力释放保护 7、零序保护
8、过激磁保护 9、温度高保护 10、冷却电源失电保护
35kV电力
变压器
配置了哪些
保护
? 各自保护范围
是
什么?
答:
本体
保护
:瓦斯,油温,油位,冷却系统是否运行,压力释放等 主保护:差动,复压过流等 后备保护:过负荷,启动风冷,闭锁调压,过流,零序,间隙零序,过压,负序,反时限,启动失灵,后加速,充电保护等 闭锁:CT断线,PT断线,控制回路断线等 ...
变压器保护有
哪些?
答:
1 瓦斯保护
。内部非电量保护,原理:箱体内部发生故障伴随油分解产生瓦斯气体或变压器油面不论以何种原因下降时,该保护动作。该保护一般装在容量为80KVA及以上的变压器上。2 电流速断保护。套管及箱体内部故障,原理:变压器故障引起绕组电流突然增大时,该保护动作。电流速断保护一般装设在容量为10000KVA以下...
变压器
的
保护
有哪些呢?
答:
您好亲,变压器的保护有以下几种,
一、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障
。二、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。三、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。四、零序...
变压器保护有
哪些
答:
变压器保护有
:过电流保护、差动保护、气体保护、温度保护、接地保护。1、过电流保护 过电流
保护是变压器
最基本的保护方式之一。当变压器中出现过电流时,保护装置会自动切断电源,以防止变压器受到损坏。过电流保护通常包括速断保护和定时限过电流保护两种。2、差动保护 差动保护是变压器主保护的一种,它...
变压器保护有
哪些
种类
?
答:
继电保护的
种类
(1)按被保护的对象分类可分为输电线路保护、发电机保护、
变压器保护
、电动机保护、母线保护等。(2)按保护原理分类可分为电流保护、电压保护、距离保护、差动保护、方向保护、零序保护等。(3)按保护所反应故障类型分类可分为相间短路保护、接地故障保护、匝问短路保护、断线保护、失步保护...
变压器有
哪些
保护
?
答:
在缺相或者相序故障时,输出触点信号切断控制回路电源,断开主接触器电源,
保护
主电机。6:漏电保护,在线路或者电器发生漏电故障时断开主空开,保护人身安全,采用漏电断路器作为保护元件。7:过压和欠压保护,在供电电压过高或者过低时动作,保护电器安全,采用过压和欠压保护器作为保护元件。
变压器
的有哪些
保护
,各保护的范围,在什么情况用。
答:
5、非电量保护 装置接入轻瓦斯报警接点,轻瓦斯报警接点闭合时,装置经tQWS延时,发出报警信号。装置接入重瓦斯动作接点、油温高动作接点和压力释放动作接点,分别设报警或跳闸控制定值ZWStz、YWGtz、YLSFtz,和动作延时tZWS、tYWG、tYLSF。参考资料来源:百度百科-
变压器保护
装置 ...
变压器
装设的
保护
有
答:
该保护有过载保护、短路保护、过压保护等。1、过载保护:用于监测变压器的负载电流,当电流超过额定值时,保护装置会及时切断电源,以防止变压器过热损坏。2、短路保护:通过监测变压器的输入和输出回路是否短路,当发生短路时,保护装置会迅速切断电源,以
保护变压器
和其他设备。3、过压保护:用于监测变压器的...