动作与跳闸的保护:
1、瓦斯保护:反应油箱内部故障。根据故障的严重程度分别有轻瓦斯和重瓦斯来动作。原理:内部轻微故障时轻瓦斯动作报警,内部严重故障油流向上使重瓦斯继电器动作跳闸。
2、差动保护:反应变压器高、低压两组CT之间的相间故障。原理:正常运行或外部故障时时,接入差动保护的同一相高、低压CT,在保护内部形成环流但不经过差动保护继电器。但在内部故障时高、低压侧的二次电流互相叠加是差动继电器动作。
3、零序保护:高压侧零序电压和高压侧中性点零序电流保护,主要反应110Kv侧的单相接地保护。原理:根据中性点是否接地运行,当高压侧发生单相接地故障时,110Kv侧母线110Kv侧中性点会分别产生零序电压和零序电流。
4、复闭电压过电流:一般的低压过流外加零序或负序电压,作为对内部及外部故障的后备保护。
动作与信号的保护:
1、轻瓦斯:反应油箱内部轻故障。
2、过负荷:
3、油面温度过高、绕组温度过高及冷却器全停保护等。本回答被网友采纳