我公司有两台变压器低压出去并联运行,白天基本没负荷,无功补偿控制器跟功率因数表数值有误差,总是超前

如题所述

嘿嘿

在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常有客户提类似的问题。这样:

没到现场,缺乏足够的信息判断。如果依据经验,像你说的,你的用电量很少,(比如:工厂还没有开工,或者下班后所有的设备都停机了,只有少量照明用电,等等),那你看到的情况应该是无功补偿控制器的显示的误差造成的。
通常,相当多的无功补偿控制器在低负荷的情况下,功率因数的测量误差很大,这是追求低成本带来的问题。只是你知道是低负荷状态下的情况,此时也无需要投入电容器做补偿,等等,所以,这种情况下的大误差,我们一般也就忽略不管。
当然,也可能是电路中谐波较多,当下使用的节能灯等等,功率不大谐波不少,也会导致无功补偿控制器测量出现错误。但是,这也是补偿控制器的一个缺陷。
多说几句:

电容柜上的【无功补偿控制器】,它的技术指标,包括命名规则等等,都是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,低压无功功率自动补偿控制器》,网上可以查到全文。但是补偿器的其他内容,比如显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有规定,都是生产厂家自己规定的。因此,不同厂家的产品,显示方式也是厂家规定的。你要找厂家,至少看看他的说明书,看看上面有没有你说的情况的说明。

通常,正规的厂家,是有自己的网站的,其产品说明书及其联系方式,一般也会放在网上,至少,我们这样做已近18年了。你可以从产品标牌上面找到厂家名称,上网就可以找到厂家网站,还有厂家地址和联系方式,等等。

如果你在网上找不到这些,那可能你杯具了,说不定遇到山寨产品了,节省几块钱买来的补偿控制器,可能给你带来成百上千元的罚款,别因小失大啊。尽快处理吧。更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954