无功补偿显示低无功,为什么

新装无功,125变压器,负重,7.5电机一台,3.0电机一台,电子焊机3台,30千瓦380V烤箱2个,开电机运转,焊机,无功表显示R0.80,提示低无功,不投,开烤箱,显示R1.00.也不投不却,互感器线对调,显示一样,不变动,补偿器是,指月JKL5CF-380V的,不知为何。抱歉没钱了,只悬赏五分了

无功补偿显示低无功的原因:

1、负荷太低,无功补偿器控制器 c/k值设定太大,将其值设小。

2、配电系统中如果感性负荷比例大则无功需求大,补偿容量应增大。

3、补偿控制器有问题,不能正确检测电压电流,导致错误地判断低无功状态。

4、电网谐波较大,干扰了控制器的工作,导致错误地判断低无功状态。

扩展资料:

无功补偿器是一种补偿装置,在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。

无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-12
1、首先检查一下控制器与你的进线柜显示的视在电流是否一致,校正CT变比设置是否一致;
2、新装无功补偿柜有没有投过电容,如果从来没投,功率因数低,原因有一是电流、电压采样问题,二是控制器内部设置问题,如CT,功率因数上下限等等;
3、一般控制器采一相电流另两相电压,注意另两相电压不能采同相电压同相电流(具体看控制器说明书),功率因数或其他数值在感性负荷时,显示负值时,说明电流采样两根线才采反了。
4、有条件校队一下控制器显示的功率因数是否对;
5、如果功率因数低,打比方,但缺10千乏,你的补偿柜最小回路容量太大也不投电容,具体看你控制器设置每回路容量,和柜内设计每回路容量;
6、看说明书研究一下吧;找厂家咨询,本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-06-26
呵呵
估计是补偿器的参数设置问题,或者产品没有达到国家标准。
你说:“,开电机运转,焊机,无功表显示R0.80,提示低无功,不投”,说明显示正确,但控制不正确!就是控制器的问题了。
找厂家解决吧,他们的产品他们才知道如何处理最合适。
补偿器可是补偿柜的心脏啊,这百十来元的东西,弄不好给你带来数倍的罚款,那就不合算啦。