某单位无功太多,功率因数0.34左右电费罚款查找原因,变电箱为630KVA,电容柜配置8个电容总共240KVAR,低压柜显示总电流不到200A,因为是给新建的机房拉了一路电,现在负载还少。
说法一:负载是空调,UPS和服务器算容性负载,反向给电网充电,所以造成电表显示反向 有功,所以无功补偿柜不工作,意思是不用补偿也超前了(但是电表显示功率因数0.34左右,再有就是这个功率因数会如此之低?)
说法二:这么大变电箱一共才200A不到的电流,大马拉小车也会产生无功(方便的话帮解释下为何),而且负载太低电容配的太大就算工作一个也会造成无功超前,至于电表报警跟无功补偿没关系,只要后端负载不报警没什么影响
还有-Ic是不是代表反向有功,这个有没有什么解决方案?有个情况是箱变里有个控制机房的分闸断开后正常,但是隔了十几米机房的总空开单独断开还报警,同样断三根火这有啥不一样啊
因为我是做整体机房的对电力不懂,麻烦各位大神帮忙分析下原因?跪求分析,拜托了!