电表显示反向 有功 -Ic是否会造成无功补偿柜不工作?电表显示总功率因数0.34

某单位无功太多,功率因数0.34左右电费罚款查找原因,变电箱为630KVA,电容柜配置8个电容总共240KVAR,低压柜显示总电流不到200A,因为是给新建的机房拉了一路电,现在负载还少。
说法一:负载是空调,UPS和服务器算容性负载,反向给电网充电,所以造成电表显示反向 有功,所以无功补偿柜不工作,意思是不用补偿也超前了(但是电表显示功率因数0.34左右,再有就是这个功率因数会如此之低?)
说法二:这么大变电箱一共才200A不到的电流,大马拉小车也会产生无功(方便的话帮解释下为何),而且负载太低电容配的太大就算工作一个也会造成无功超前,至于电表报警跟无功补偿没关系,只要后端负载不报警没什么影响
还有-Ic是不是代表反向有功,这个有没有什么解决方案?有个情况是箱变里有个控制机房的分闸断开后正常,但是隔了十几米机房的总空开单独断开还报警,同样断三根火这有啥不一样啊

因为我是做整体机房的对电力不懂,麻烦各位大神帮忙分析下原因?跪求分析,拜托了!

嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的31年里,常常有新手向我们提类似的问题。其实你遇到的问题是很常见,处理起来也很简单的。我们处理过很多。
首先,确定功率因数偏低的原因是什么。
我们认为:目前,绝大多数供电公司都采用高压计量了,而用户的无功补偿则是低压端,这样的组合方式,导致在用电负荷很低的时候,就会出现功率因数很低。原因是变压器容量偏大,就有变压器自身的无功功率就偏大。当用电负荷低的时候,虽然你在低压端配置了无功补偿柜,但只能补偿变压器后面的负荷的无功功率,补偿柜前面的变压器的无功功率没有得到补偿。如果开工很足用电较多,那变压器的无功功率容易被分摊稀释,如果开工不足,或者停工待料,或者晚上不开工时,补偿柜一般是不工作的,因为达不到工作的条件(负荷太轻),但这时变压器的无功功率的占比,就显露出它的作用了,使得电表上反映出来的月平均功率因数偏低。就会出现:补偿柜显示的功率因数很高,但是供电公司的电表显示的功率因数较低,最后,被供电公司罚款了。
至于你思考是不是UPS等的影响,这个很简单,你看看电表显示的功率因数是感性的还是容性的。如果是容性的,那你的思路是正确的。反之亦反。当然,这里必须是无功补偿柜不工作时才成立。如果补偿柜出问题,出现过补偿,也会使电表上显示容性功率因数。
处理思路:要对变压器做无功功率补偿。
处理方法:有两种,选择其一即可。
1、在高压侧,电表的电压电流采样互感器的后面,接一个固定电容器,补偿变压器的无功功率。此法需要供电局同意,而且是在高压侧操作,要求较高。固定电容器的容量,要依据变压器的规格和参数来计算。
2、在低压侧补偿。依据轻载的实际情况,在低压侧采用反向补偿方式,对变压器无功功率做补偿。此法要求现场测试,可以在线路上加固定的补偿电容器,也可以用【ATBX快速/动态就地补偿箱】(网上可以找到产品资料)等补偿设备来补偿。
多说几句哈:
不论采用那种方式,请由有自制的电力技术人员和电工实施,安全第一!
如果采用就地补偿箱,要注意因为常规的无功补偿的技术很成熟,做补偿柜或补偿箱用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情,因为行业的技术成熟,不代表生产者的工艺和技术成熟,不代表生产者使用的元件和材料合格,特别是大量低价山寨的补偿控制器充斥市场,价格看上去很诱人,但是一次罚款就够你受的了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-28
看哪个支路电流最大,就是那个支路的问题。
按我经验判断,UPS造成的容性无功的可能性最大。如果电池是好的能放电,可以断开UPS主路输入开关看看,如果功率因数正常了(大于0.8),说明就是UPS问题。
找UPS厂家工程师,来把UPS里面的‘输入滤波器’设置成‘断开’或‘智能接入模式’即可。我以前处理过这问题。关掉之后输入电流也会小很多的。
说法一说对了大部分,说法二是错误的。
配电柜本身,只分配电能,不会改变任何电能指标的(电压、电流、功率、相位、功率因数、谐波等等)。
第2个回答  2019-02-28
比较关键的是你的表用的是三相三线表,只有两个计量元件。
三相三线表在计量过度不平衡的负荷,特别是电流相对较小时,是不能准确计量的,这是由它的原理所决定的。
所以,你把表换成三相四线接线才能基本正常计量。
第3个回答  2019-02-28
1、电能表接线错误可能“引起”反向有功;对没有计量专门知识的人,电能表接线错误是不容易被查出来的,可在当地请专业人员进行检查;
2、内部有发电设备并网,可能在某一时刻发电量过量,向外传送时,电功率的传输方向发生变化,电能表就将向外传输的电能纪录为“反向有功”;
3、双、多电源用户,在并列运行时有功率传越;向电网方向传送的就记录为“反向有功”;
4、内部有大型电机类设备,当系统停电时,内部正在运行的发电机由于惯性不能一下子停下来,而变成“发电机”,由于此时设备都不用电,发出的电可能通过电能表处,向电源方向传送,引起“反向有功”;
5、由于窃电方式造成电能表有功反走字等。
第4个回答  2019-02-28
现在可能接反了,要反过来接才行。