两台400变压器和一台1000变压器空载高压无功功率补偿算法

高压无功功率补偿
可主要是现在只能补到0.9 处于罚款和不罚款的临界我想提高一点

最准确的方法是,把你的月平均有功功率和月平均功率因数的数据抄出来,然后把需要补偿的目标功率因数定出来,一般定为0.95,由于你的情况是功率因数达到0.9的临界点啦,可能是由于低压侧补偿电容容量偏少的缘故,你可以在原来的柜里适当的增加几路电容就可以啦(当然实际问题得实际对待,比如说无功补偿控制器的路数够不够啊,柜子体积的大小啊等)。因为它是由无功补偿控制器来自动工作的,所以稍微多加点容量,问题不大的,至于1000KVA的变压器高压无功补偿可以用变压器高压侧的空载电流来计算需补偿的电容容量,Q=S*空载电流百分比,不过建议电容最好加在低压侧,采用低压侧的空载电流计算出来。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-10
一直投上高压补偿的想法本身就是存在问题,也可以说是错误的想法,当设备需要无功功率时补偿是可以的,但是,设备完全空载时,所需的无功功率很少,理论上来说是没有必要进行补偿的。
根据补充的描述,好像明白了你的意思,不是高压无功补偿这个说法,应该说;企业用电如何满足电力公司对功率因数的考核。
可以将电容器的单个容量减小,数量增加,自动投切,参数设置正确,经常检查,加强维护。可以点击http://wenku.baidu.com/view/bd0d253310661ed9ad51f32c.html参考学习。
第2个回答  2012-05-07
准确的方法是查三台变压器的空载电流,然后根据0.9倍的空载功率来确定补偿电容量。
估算法按变压器容量的20%-30%来确定补偿容量,则:80KVAR, 80KVAR, 200KVAR.
投上高压补偿过补多少?功率因数是否在小于1,如果小于1,那么可以不改变电容器容量,只要设置一下控制器的功率因数门限,必要的时候可以改动CT变比值,但此操作须要计算。