66问答网
所有问题
为什么说消弧线圈补偿电容电流的?
想搞明白哪儿来的电容电流???
为什么叫电容电流呢? 又没有接电容进去
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-24
导线与导线之间,导线与大地之间,就形成了电容;正常运行时,三相电容电流平衡对称,显示不出来,而当发生单相接地时,三相平衡关系被打破,就显示出电容电流了,在中性点不接地系统中,就是用消弧线圈补偿这个电容电流的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U9npn9v99.html
相似回答
中性点接
消弧线圈
是为了让感性
电流补偿
接地故障的容性电流。
答:
② 过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。③ 全补偿:补偿后电感电流等于电容电流
。中性点经消弧线圈接地系统采用全补偿时,无论不对称电压的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈感受到很高的电压。因此,要避免全补偿运行方式的发生,而采用过补偿的方式或欠补偿的方式,但实际上一般都采用过补偿的...
消弧线圈
在系统运行中一般采用哪种
补偿
方式
?为什么?
答:
消弧线圈在系统运行中一般采用过补偿运行方式。因为在系统发生单相接地时,过补偿可以使故障点流过感性电流
,在线路断开或因故障跳闸时,不会引起串联谐振。消弧线圈用于灭弧的 ,一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。电力系统输电线路经消弧线圈接地,...
消弧线圈的
工作原理是
什么?补偿
方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方...
答:
消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地电容电流,使接地电流减小
,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。补偿方式:过补偿,欠补偿,全补偿 电力系统一般采用过补偿:一、欠补偿电网发生故障时,容易出现数值很大的过电压。例如,当电网中因故障或其...
消弧线圈的
工作原理是
什么?补偿
方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方...
答:
消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地电容电流,使接地电流减小
,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。补偿系统的分类 早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。固定补偿系统的工作方式是:将消弧线圈整定在过补偿状态,其过补...
消弧线圈补偿
接地
电容电流
答:
通常的用电器中都有
线圈
,使得电路的功率因数很低,线路呈“感性”,对供电和用户对很不利,常常要用
电容器
进行
补偿
。当电容器选的较小,线路仍呈“感性”,就是欠补偿 当电容器合适,线路呈“中性”,就是全补偿 当电容器较大,线路呈“容性”,就是过补偿 ...
消弧线圈
是干啥的啦?通俗点解释下,谢了
答:
消弧线圈的
作用主要是将系统的
电容电流
加以补偿,使接地点
电流补偿
到较小的数值,防止弧光短路,保证安全供电。同时降低弧隙电压恢复速度,提高弧隙绝缘强度,防止电弧重燃,造成间歇性接地过电压。
大家正在搜
接地电容电流与消弧线圈电流
消弧线圈如何补偿接地电容电流
消弧线圈怎么计算电容电流
消弧线圈接地电容电流为10a
消弧线圈电容电流
消弧线圈接地电容电流
消弧线圈如何测量电容电流
电容电流大于多少时要用消弧线圈
消弧线圈电容电流多大合适
相关问题
消弧线圈对接地电容电流补偿有哪几种补偿方式?一般采用哪一种?...
电网单相接地时,消弧线圈怎样补偿电容电流使接地电流减小的?
测试电容电流为什么要退出消弧线圈
消弧线圈与接地电容电流计算
消弧线圈感性电流补偿过大会对系统有影响?有什么影响?
电容电流达到多少时必须使用消弧线圈接地?