发电机为什么要中性点接地 如果不接地会出现什么印象 对电压有影响吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-04-28
朋友,发电机中性点接地是为了保护当设备漏电时产生的电流对设备或者线路及人身安全的保护措施,设备线路漏电后就经过中性点向大地泄放漏电电流了,从而保护了人身触电现象。不接地没有影响,关键是如果输电线路很长,那么在终点电压降很可能有些大啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U2vxD9i2n9v92p9Dnni.html
相似回答
发电机中性点要不要接地
如果接地
各种接地方式作用及优缺点
答:
中性点不接地系统的缺点是会造成中性点偏移,影响电压质量的稳定
,但中性点不接地系统的优点也是明显的。1、由于电网不接地,电网安装支撑物避免了常年承受电网电压,大大降低了电网安装支撑物因常年承压而击穿,形成接地点的机率。2、由于正常时电网不接地,当电网相线偶尔发生接地时,形不成大的泄漏电流。
中性点
直接接地与
不接地
的区别?
答:
1、中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过接地点的电流较大,可能会烧坏电气设备
。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。2、配电系统的三点共同接地。
为防止电网遭受过电压的危害
,通常将变压器的中性点,变压器的外壳,以及避...
中性点接地
与
不接地
的优缺点分别是
什么?
答:
缺点:产生的接地电流大,对通讯系统的干扰影响也大
。当电力线路与通讯线路平行走向时,由于耦合产生感应电压,对通讯造成干扰。一、工业生产用电是三相380V的,其中有一条中性线是从发电机的中性点引出来,此中性点接到地上,称为“零线”。常用的电力系统分为两种,一种是中性点接地,一种是中性点不...
什么情况下
中性点接地
,什么情况下中性点
不接地?
优缺点是
什么?
答:
• 2、对于3kV~20kV具有发电机的系统 – (1)发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时:– A、如单相接地故障电容电流不大于下表所示允许值时,应采用
不接地
方式;并且,对于无直配线的
发电机中性点
应加装额定电压为发电机额定相电压的避雷器(防入侵波反射),否则发电机出线端...
中性点
直接接地与
不接地
的区别是
什么?
答:
1、
中性点接地
:由于单相短路电流Is很大,开关及电气设备等要选择较大容量,并且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等问题。2、中性点
不接地
:由于限制了单相接地电流,中性点不接地系统对通讯的干扰较小;另外单相接地可以运行一段时间,提高了供电的可靠性。二、性质不同 1、中性点接地:中性点接地的系统...
为什么有
的电力系统
中性点接地
,有的
不接地?
原因是
什么?
答:
1、在低压380/220V系统中,有许多单相用电设备,
如果中性点不接地
运行,则发生单相接地后,有可能未接地相电压升高,会因过电压烧毁家用电器,从安全性考虑,我们必须采用中性点直接接地系统,将中性点的电位牢牢固定在“0”;2、对中压系统,如6KV-66KV系统,大多是三相用电设备,且设备多在室外,出事...
大家正在搜
发电机中性点为什么不能直接接地
为什么发电机中性点没有电压
发电机中性点为什么接地
发电机中性点接地变压器
船用发电机中性点接地吗
发电机中性点接地变压器的作用
柴油发电机中性点如何接地
低压发电机中性点接地
电厂发电机中性点接地
相关问题
发电机为什么要中性点接地 如果不接地会出现什么印象 对电压有...
发电机中性点要不要接地 如果接地 各种接地方式作用及优缺点
发电机零线需要接地吗
发电机中性点要不要接地?各种接地方式的优缺点是什么
发电机中性点要不要接地?谢谢
发电机的中性点接地与不接地的区别和利弊。
发电机为什么中性点要接地
发电机的中性点接地与不接地的区别和利弊。