电厂发电机中性点接地
发电机
为什么要
中性点接地
如果不接地会出现什么印象 对电压有影响吗...
答:
1、
发电机中性点
不接地方式:当发电机单相接地时,
接地点
仅流过系统另两相与发电机有电气联系的电容电流,当这个电流较小时,故障点的电弧常能自动熄灭,故可大大提高供电的可靠性。当采用中性点不接地方式而电容电流小于5安时,单相接地保护只需利用三相五柱电压互感器开口侧的另序电压给出信号便可以。中性点不接地方式...
发电厂的中性点
为什么
接地
?还有用户变压器的中性点为什么接地?这两个...
答:
发电机
、变压器的
中性点接地
叫保护接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。我们国家110KV及以上系统普遍采用中性点直接接地系统(即大电流接地系统)。35KV、10KV系统普遍采用中性点不接地系统或经大阻抗接地系统(即小电流接地系统)。380V/220V低...
发电机中性点
要不要
接地
如果接地 各种接地方式作用及优缺点
答:
中性点接地
叫工作接地:是指
发电机
、变压器的中性点接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中性点接地和不接地的比较。按照标准,400V电网有中性点不接地、接地、中性线重复接地三中运行方式,具体实施中也是各择其需,各择其好。这三种方式各...
为什么三相
发电机
和变压器的
中性点
要
接地
?
答:
关于
发电机
或变压器“
中性点
”
接地
的解释,至今也没有人说明白。关于三相发电机的定子线圈,是由三根漆包线绕制而成的。按照人为电压、电流的需求、对定子硅钢片的导磁率及漆包线的线径、线长等参数进行计算,得出每根线为一组的3个220V电压。如果这样,3个220V从发电机输出,就需要接6根线。不经济...
电动机的
中性点
要不要
接地
,如果接地有什么作用?
答:
电动机一般中性点不需要接地,类似三相发电机以Y形输出时才有
中性点接地
的说法。
发电机中性点
要采取不同的接地方式,主要目地是防止发电机及其它设备遭受不对称故障的危害。具体有以下几方面:1.当发电机外部故障时,限制定子一点接地时最大接地电流从而限制定子线圈的机械应力。2.限制故障点电流或故障时间...
发电机
变压器
中性点
为什么要
接地
?
答:
用于测量和保护。
接地
变压器一次绕组的一头接发电机中心点,另一头接地。根据设计或者二次绕组接电阻,或者二次绕组接保护和测量。接地变压器二次侧所接的负载电阻的阻值很小,但是换算至一次侧的阻值是很大的(几千欧)。所以
发电机中性点
实际为高电阻接地,可以有效的限制电容电流。
发电机
为什么
中性点
要
接地
答:
(1)限制过电压不超过2.6倍额定相电压;(2)限制
接地
故障电流不超过10~15A;(3)为定子接地保护提供电源,便于检测
那
发电机组中性点
为什么要
接地
呢?(谢谢了)
答:
使中性点经常保持零电位,当系统发生一相接地故障时,能限制非故障相对地电压的升高,从而可保证单相用电设备的安全。但是
中性点接地
后,一相接地故障电流较大,一般可使剩余电流保护或过电流保护动作,切断电源,造成停电。
发电机
为什么
中性点
要
接地
答:
发电机中性点接地
1.节约输电成本,如用户既用三相电和二相电,又要用单相电.就需要四线输电了.中性点接地后,就可用三根相线输电,否则还要加一根工作零线.2.可在用户设备上,实施接地接零保护.
发电机中心点是怎么
接地
的,6.3KV的
发电机中性点
是不是必须接地,如果接 ...
答:
一般6.3kv电压等级的
发电机中性点
不直接
接地
,属于小电流接地系统。但是一般设计安装中,往往将发电机中性点通过一个避雷器接地,为了防止发电机内部或者外部过电压时对发电机的绝缘造成损坏。