推荐答案 2010-11-14
发电机中性点接地
1.节约输电成本,如用户既用
三相电
和二相电,又要用单相电.就需要四线输电了.中性点接地后,就可用三根
相线
输电,否则还要加一根工作零线.
2.可在用户设备上,实施接地接零保护.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uvx2sspis.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-06
要是零线不接地,这个时候发生单相接地的时候你知道会发生什么结果吗?这个时候
中性点
电压升高,另外两相电压升高到两倍!用电器全部被干掉!
不仅仅是发电机!变压器的零线在变压器端都是接地的!而且是工作接地!本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-11-14
一般低压发电机的中性点接地是工作接地。 发生单相接地时即可使保护动作断开电源。
第3个回答 2010-11-15
不接地那能发出220V的电源。异步发电机。
相似回答
发电机为什么中性点要接地
答:
(1)限制过电压不超过2.6倍额定相电压;(2)限制接地故障电流不超过10~15A
;(3)为定子接地保护提供电源,便于检测
发电机中性点要
不
要接地
?谢谢
答:
由于上述原因,发电机中性点要采取不同的接地方式,
主要目地是防止发电机及其它设备遭受不对称故障的危害
。具体有以下几方面:1.当发电机外部故障时,限制定子一点接地时最大接地电流从而限制定子线圈的机械应力。2.限制故障点电流或故障时间,把故障点的损伤控制到最小。3.限制故障时的稳态和暂态过电压大...
发电机为什么中性点要接地
答:
发电机中性点接地
1.节约输电成本
,如用户既用三相电和二相电,又要用单相电.就需要四线输电了.中性点接地后,就可用三根相线输电,否则还要加一根工作零线.2.
可在用户设备上,实施接地接零保护
.
发电
厂的
中性点为什么接地
?还有用户变压器的中性点为什么接地?这两个...
答:
发电机、变压器的中性点接地叫保护接地,
主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性
。我们国家110KV及以上系统普遍采用中性点直接接地系统(即大电流接地系统)。35KV、10KV系统普遍采用中性点不接地系统或经大阻抗接地系统(即小电流接地系统)。380V/220V...
发电机中性点要
不
要接地
如果接地 各种接地方式作用及优缺点
答:
中性点接地叫工作接地:是指发电机、变压器的中性点接地,
主要作用是加强低压系统电位的稳定性
,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中性点接地和不接地的比较。按照标准,400V电网有中性点不接地、接地、中性线重复接地三中运行方式,具体实施中也是各择其需,各择其好。这三种方式各...
发电机中性
线
接地
问题?
答:
发电机
的
中性点
通常是不
接地
的,在三相四线制供电系统中除了三根相线以外还有一根中性点引出线,为了保证用安全人为的将中性线接地,使其与大地同处于零电位这个“等电位”状态,因此平时中性点引出线是没有对地电压的,因为相线的电压我们一般是指这条相线对地电压,所以该相线与零线之间的电压称为相...
大家正在搜
发电机中性点为什么不能直接接地
发电机中性点为什么接地
为什么发电机中性点没有电压
电厂发电机中性点接地
发电机中性点接地变压器
船用发电机中性点接地吗
发电机中性点接地方式简析
发电机中性点接地变压器的作用
发电机中性点接地实图
相关问题
发电机变压器中性点为什么要接地
那发电机组中性点为什么要接地呢?(谢谢了)
发电机变压器中性点为什么要接地?
发电机为什么要中性点接地 如果不接地会出现什么印象 对电压有...
在发电机并、解列前,为什么必须投主变压器中性点接地隔离开关?
为什么发电机中性点要加装避雷器?
发电机中性点要不要接地?谢谢
发电机并网前为什么必须中性点接地